Форум КРЕЙТ

Форум КРЕЙТ (https://forum.kreit.ru/index.php)
-   Настройка (https://forum.kreit.ru/forumdisplay.php?f=7)
-   -   Считывание информации с Тэкон-17 (https://forum.kreit.ru/showthread.php?t=512)

28.12.2011 14:23

Считывание информации с Тэкон-17
 
Здравствуйте! Проблема:при считывании в Диалоге выдает

** Обмен с ТЭКОН **
Подключенный прибор: OK
ТЭКОН 17 версия 8.40 заводской ?6510
1887 Нет подтверждения на передачу запроса в ТЭКОН
** Конец обмена **
вчем промблема

Olga 16.01.2012 16:37

Считывание информации с Тэкон-17
 
Добрый день!
Сложно сказать, в чем у Вас проблема
Как у Вас запрограммирован Тэкон ? какой протокол обмена установлен на Тэконе, какой вид связи? частота обмена?
Проверьте обмен с Тэконом программой Телемост, перед обменом установите "сохранить отчет по обмену с контроллером" и пришлите мне лог, пожалуйста (ong@kreit.ru)
Кстати, а не может ли быть, что у Вас запрограммирован обмен с Тэконом через модем, а Вы пытаетесь читать по RS?

18.01.2012 15:36

Считывание информации с Тэкон-17
 
Olga, Здравствуйте!
Возможно все дело в том,что настройка канала связи 0140(Ft 1.1),В телемост считывается, но невозможно чтение и запись и диалоге.Возможно в ручную исправить

Olga 19.01.2012 10:21

Считывание информации с Тэкон-17
 
Добрый день!
Протокол Ft1.1 мы не рекомендуем использовать. Перепрограммируйте, пожалуйста, вручную Тэкон на FT1.2 без CRC - очень надежный и везде используемый протокол. Если вводить вручную - то 0148 (48 - обмен по Ft1.2 без CRC по Rs)
ну и не забудьте "перевкючить" Тэкон после изменения сетевых настроек

19.01.2012 11:18

Считывание информации с Тэкон-17
 
Olga,Здравствуйте!Дело в том,что никто из обслуживающих счетчики не хочет влазить(обслуживают другие марки ВКТ и тд)а ТЭКОН единственный,кто ставил его уже нет.Эксперементировать не хотелось бы поэтому если возможно для "особо одаренных" не моглибы Вы образно(настройка > констант польз > и тд что вводить).Буду очень благодарен.

24.01.2012 14:07

Считывание информации с Тэкон-17
 
Для Arsseva
Порядок действий следующий (см. РЭ и инструкцию по настройке на сайте).
1. Если прибор снабжен паролем, введите его.
2. Через меню \"управление\" переведите прибор в режим ОСТАНОВ.
3. В меню \"репрограммация\" выберите пункт \"конст пользователя\"и выполните операцию \"РПЗУ в буфер\".
4. Не пользуясь кнопкой СБРОС, в меню \"настройка\" выберите пункт \"конст пользователя\", \"обмен по сети\", \"осн канал\", \"сетевой номер\" и введите его новое значение - 0148.
5. Не пользуясь кнопкой СБРОС, в меню \"репрограммация\" выберите пункт \"конст пользователя\" и выполните операцию \"буфер в РПЗУ\"
6. Через меню \"управление\" вновь переведите прибор в режим РАБОТА.
7. Чтобы заработали новые настройки канала связи, ОБЯЗАТЕЛЬНО кратковременно отключите питание прибора и включите его вновь.
На этом перепрограммирование завершено. Если эти операции вызывают у Вас сложности, Вы можете обратиться за помощью в отдел эксплуатации и наладки. Телефоны предприятия есть на сайте.
Ведущий программист ООО ИВП Крейт
Грицкевич Александр Евгеньевич

Arsseva 01.11.2012 17:19

Re: Считывание информации с Тэкон-17
 
Доброго время суток!Хотелось поблагодарить Всех принявших участие в обсуждении данной проблемы.Канал связи переведен,просто после
Цитата:

4. Не пользуясь кнопкой СБРОС, в меню \"настройка\" выберите пункт \"конст пользователя\", \"обмен по сети\", \"осн канал\", \"сетевой номер\"
надо нажать ввод чтобы пошла индикация значения и потом
Цитата:

введите его новое значение - 0148.
5. Не пользуясь кнопкой СБРОС, в меню \"репрограммация\" выберите пункт \"конст пользователя\" и выполните операцию \"буфер в РПЗУ\"
6. Через меню \"управление\" вновь переведите прибор в режим РАБОТА.
7. Чтобы заработали новые настройки канала связи, ОБЯЗАТЕЛЬНО кратковременно отключите питание прибора и включите его вновь.