слава 17.07.2014 15:04

K-104 ТЭКОН-19
 
У меня такой вопрос. Подключил К-104 через ethernet ,затем через шину CUN-BAS подключил к нему ТЭКОН-19.Могу ли я таким образом считать информацию с тэкона и записать новый проект,если да ,то подскажите как это сделать

Василий 17.07.2014 15:50

Re: K-104 ТЭКОН-19
 
- Слава, вообще-то контроллер К-104 и служит для считывания информации с "Тэкона" :-) . Так же через него можно записать требуемую очередь задач в контроллер (для этого в Настройке параметров обмена программы ТТР20 выбирается Вид связи- Контроллер Ethernet К-104 с указанием его IP-адреса). Но к чему такие сложные построения? Первоначальное программирование на объект "Тэкона" лучше всего проводить через служебный интерфейс RS-232.

Василий 17.07.2014 17:55

Re: K-104 ТЭКОН-19
 
при этом К-104 предварительно д.б. настроен для работы в качестве адаптера связи.