слава 16.03.2016 10:18

Подключение
 
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.Не получается увидеть всю сеть Тэконов.Подключение через К-104.В сети находится 5 тэконов-19 ,один мир 103 и сам К-104.Провода все прозвонены,номера по сети can-bus разные.Тэконы расположены в разных шкафчиках на расстоянии 40-50 метров.Так же возникает проблема с прочтением очереди задач.

Aleksandr 16.03.2016 14:15

Re: Подключение
 
Добрый день, слава!
Подскажите пожалуйста, общая длина шины CAN какая у Вас?

слава 16.03.2016 21:04

Re: Подключение
 
От первого шкафа до второго 60 м и от второго до третьего 35 м

Василий 16.03.2016 21:09

Re: Подключение
 
джамперы can правильно установлены, соединение строго шлейфом?

Добавлено через 1 минуту

каким типом кабеля проложен can между ШУ ?

слава 17.03.2016 08:58

Re: Подключение
 
Тип кабеля КИПЭВ 1х2х0,6

operation 17.03.2016 11:09

Re: Подключение
 
Здравствуйте.
Интерфейс CAN является внутренней шиной, для обмена данными между приборами в пределах одного шкафе. Если у Вас есть необходимость обеспечить передачу данных на расстояниях порядка 50м рекомендуем использовать РС-62 (разделитель сегментов) или же преобразовать CAN в другой интерфейс который (например: Ethernet поддерживает передачу данных на расстояния до 100м, для каждого шкафа использовать отдельный К-104)

слава 17.03.2016 13:06

Re: Подключение
 
Убрал джамперы со средних тэконов,оставил только на крайних и сеть заработала.

Dmitriy 27.07.2016 08:08

Re: Подключение
 
Мы рады что ваш вопрос успешно решился. Всего доброго.