Evlord 09.09.2010 13:31

Связь Тэконов-17 по интерфейсу RS-485 на одной линии
 
Здравствуйте, существует проблема в следующем:
по 485-му интерфейсу мы подключили 2 текона на одну линию с сетевыми номерами 1 и 2. При попытке связи как с одним, так и с другим по очереди, появляется ошибка - неверный сетевой номер, а по раздельным линиям отдельным линиям считывание информации и запись происходит без сбоев. Как подключить Тэконы на одной линии?

Konst 10.09.2010 12:07

Связь Тэконов-17 по интерфейсу RS-485 на одной линии
 
Добрый день.

Как я понимаю говорим про Т-17.

С помощью какого ПО пытаетесь читать данные ?

Проверьте правильность программирования
(описатели 01:С8 и 02:С8 соответственно)
и подключения.
Установки терминаторов ( по одному на самых
удаленных концах магистрали) и отсутствия
перемычки ENPROG на плате МЧВ0.