Красн 25.07.2014 08:59

ТЭКОН 19 + Эмис
 
Помогите с проблемой ... попал к нам вихревой расходомер Эмис вихрь 205 :crying: как оказалось без тэкон 19 тут не обойтись (пришел в комплекте) .... Задача: измерять расход воздуха в трубе диаметром 500. Загрузили мы прошивку в текон 19 присланную вышеупомянутыми "эмис"ами, подключили текон 19 к К-104, обвязали текон 19 датчиками, а именно: температура и давление + подключили на вход F0 частотный выход того самого 205го эмис вихря. подскажите как/чем опросить ТЭКОН 19, чтобы получить значение мгновенного расхода приведенного к нормальным условиям? (не платным ПО).
и я так понимаю контроллер к -104(1100) общается по протоколу FT1.2 и только?

Василий 25.07.2014 10:09

Re: крейт...
 
- "опросить" в смысле считать показания в реальном времени; либо стоит вопрос об организации передачи данных с ведением базы? В первом случае- с помощью того же "Телепорта", которым осуществлялось программирование на объект. Во втором варианте- только платное ПО (Минимальный (нерасширяемый**) комплект ПО "Искра" (до 4х точек, с сервером опроса по выбору), либо ОРС-сервер для интеграции в стороннюю SCADу.
p.s. К-104 протокол FT1.2, К-104-01 протокол TCP/Modbus.

Красн 25.07.2014 11:53

Re: крейт...
 
1). После того как я записал данные в модуль через автоматическое сохранение и восстановление данных программы телепорт 20 v 2.61, можно через эту же программу (телепорт) просматривать накопленные и мгновенные расходы расходы?
1.2). Для просмотра значений через программу телепорт нужно при каждом ее открытии, после того как делаем автоматический поиск модулей системы, загружать систему с диска (которая до этого была записана в модуль)?
2). Можно ли опросить каким либо сторонним ОРС сервером ТЭКОН-19, если да то где взять карту регистров к нему?

Василий 25.07.2014 12:06

Re: крейт...
 
1.2) нет, не нужно. необходимо считать очередь задач уже записанную в контроллер.

Красн 25.07.2014 12:26

Re: крейт...
 
Цитата:

Сообщение от Василий (Сообщение 1791)
1.2) нет, не нужно. необходимо считать очередь задач уже записанную в контроллер.

а где в программе "телепорт" это можно сделать? (считать из модуля записанную очередь задач)

Добавлено через 5 минут

и еще: 2). Можно ли опросить каким либо сторонним ОРС сервером ТЭКОН-19, если да то где взять карту регистров к нему?

Добавлено через 7 минут

можно по шагам... загрузили в тэкон19 программу, после этого установили на объект тэкон и начинаем удаленно к нему подключаться через телепорт для просмотра значений (расхода и т.д.) как эти значения просмотреть? объясните подробнее.

Василий 25.07.2014 13:01

Re: крейт...
 
2) на этот вопрос может ответить только производитель. по мне, так нет..
по шагам-
Во вкладке ТТР20 "Настройки порта" выбираем вид связи "Контроллер К-104",
указывая присвоенный IP-адрес и номер по Can-bus, устанвливаем .Сеть через порт Can-bus
Запускаем поиск модулей в сети, нажать "Считать очередь задач". Выход.
В открывшемся списке задач выбираем необходимый для контроля параметр.