Aspartam 18.04.2016 09:26

Ведущий/Ведомый
 
Здравствуйте. Как настроить связь ТЭКОНов ведущий/ведомый с помощью ДИАЛОГа? Есть ли у кого-нибудь подобный опыт? С чего начать, как лучше сделать?

Василий 18.04.2016 10:14

Re: Ведущий/Ведомый
 
вы точно понимаете, что делаете? какова конечная цель?

Aspartam 18.04.2016 10:33

Re: Ведущий/Ведомый
 
Нам нужно видеть данные (температура, расход, давление по двум трубам) на "ведущем" ТЭКОН-19-06, полученные с "ведомого" ТЭКОН-19-06 по сети.

Василий 18.04.2016 11:48

Re: Ведущий/Ведомый
 
Оба Тэкона соединены по can ?

Aspartam 18.04.2016 12:12

Re: Ведущий/Ведомый
 
Василий, да.

Василий 18.04.2016 13:44

Re: Ведущий/Ведомый
 
Тэконы находятся на таком значительном расстоянии друг от друга?)
Тогда вам необходимо, в т.н. ведущем Тэконе (хоть это и не совсем верное определение) внести в очередь задач (запрограммировать) несколько Алгоритмов чтения внешнего параметра с плавающей запятой. А уже затем, в этом же Тэконе вывести их на индикацию через Меню индикации.

daggets 19.04.2016 12:44

Re: Ведущий/Ведомый
 
Цитата:

Сообщение от Aspartam (Сообщение 2266)
Нам нужно видеть данные (температура, расход, давление по двум трубам) на "ведущем" ТЭКОН-19-06, полученные с "ведомого" ТЭКОН-19-06 по сети.

1. Телепортом считайте очередь задач с параметрами с приборов с которыми планируете работать. (меню>модуль>автоматическо сохранение/восстановление информации из модуля)
2. Диалогом-19 открываете считанный проект>выбор произвольного алгоритма>алгоритм "ввод внешнего параметра с плавающей запятой" соответственно указав адрес читаемого параметра.
3. Записать в модуль. Добавить отображение параметра на лицевой экран Телепортом.

Aspartam 20.04.2016 15:04

Re: Ведущий/Ведомый
 
Все сделано именно так. Все получилось, но возникла проблема: в диалоге-19, в списке внешних параметров с плавающей запятой для измерения импульсов можно выбрать тип измеряемой величины "средняя частота на входе" а не пресловутые "число импульсов за цикл", то есть при создании задачи расчета расхода мы не можем сослаться на этот канал.

Василий 21.04.2016 07:58

Re: Ведущий/Ведомый
 
А зачем вам знать это "абстрактное" кол-во импульсов??
Изначально ведь задача была такая- "Нам нужно видеть данные (температура, расход, давление по двум трубам)"...

Aspartam 27.04.2016 10:10

Re: Ведущий/Ведомый
 
Ну хорошо. Теперь задача изменилась, мне эти данные нужны для расчетов.