Форум КРЕЙТ

Форум КРЕЙТ (https://forum.kreit.ru/index.php)
-   Контроллеры ТЭКОН (https://forum.kreit.ru/forumdisplay.php?f=8)
-   -   Проблема Проблема после замены БП (https://forum.kreit.ru/showthread.php?t=743)

Васили1 15.07.2015 17:14

Проблема после замены БП
 
Здравствуйте!!!
Проблема вот в чем...после замены БП на ТЭКОН 19 в суточный архивах Т исп(как я понимаю время использования) стало отображаться 0, а в суточных архивах Т не исп(время неиспользования) отображается 24, в чем может таиться причина этой неисправности?

gae 15.07.2015 21:47

Re: Проблема после замены БП
 
Если Вы используете какую-либо стандартную очередь задач из нашей библиотеки, под Тисп обычно понимается "время исправной работы", под Тнеисп - время неисправной работы. Общий признак, управляющий видом текущей работы исправно/неисправно, в очереди обычно собирается по "ИЛИ" из признака отказа собственно прибора (жесткий битовый параметр 050Е, составляющие которого видны через байтовые параметры 0500 и 0516, а также "лампочку" в Телепорте), и гибких битовых параметров из очереди задач, содержащих признаки обрыва и выхода сигналов датчиков за максимум или минимум (номера этих гибких параметров в очереди). Кроме того, некоторые алгоритмы тоже вырабатывают свой "алгоритмический отказ" (например, если попытаетесь сосчитать расход пара при температуре намного ниже 100 градусов).
Используя нашу программу Телепорт, подключайтесь ноутбуком к ТЭКОНу, считайте очередь задач, определите состояние указанных параметров, найдите, который из них в "1". Таким образом, причина неисправности будет найдена.

Васили1 20.07.2015 13:58

Re: Проблема после замены БП
 
Спасибо за ответ!!!
Вроде бы разобрался...

Dmitriy 01.08.2016 15:12

Re: Проблема после замены БП
 
Пожалуйста, всего доброго.


Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +5.