Форум КРЕЙТ

Форум КРЕЙТ (https://forum.kreit.ru/index.php)
-   Интерфейсы, построение сетей (https://forum.kreit.ru/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Тэкон-19 и контроллер К-105 (https://forum.kreit.ru/showthread.php?t=670)

oooehtalon 17.02.2014 17:19

Тэкон-19 и контроллер К-105
 
Добрый день! Пытаюсь настроить опрос ТЭКОНА 19 + К105 через сервер последовательного опроса, не получается, прошу помощи!!!
вот что получаю:

Код:

17:00:51:750 : Природ. газ с dP и tвозд ТЦ РАЙТ Устанавливаем соединение
17:00:52:953 : Эхо откл скор 5
17:00:54:062 : << 0D 0A 2B 43 52 45 47 3A 20 32 2C 31 2C 22 31 39 43 42 22 2C 22 30 35 45 39 22 0D 0A 0D 0A 4F 4B 0D 0A
17:00:54:062 :    <0D><0A>+CREG: 2,1,"19CB","05E9"<0D> m=-1<0A><0D><0A>OK<0D> m=0<0A>
17:00:57:062 : << 0D 0A 2B 43 53 51 3A 20 31 36 2C 30 0D 0A 0D 0A 4F 4B 0D 0A
17:00:57:062 :    <0D><0A>+CSQ: 16,0<0D> m=-1<0A><0D><0A>OK<0D> m=0<0A>
17:01:00:062 : << 0D 0A 4F 4B 0D 0A
17:01:00:062 :    <0D><0A>OK<0D> m=0<0A>
17:01:21:187 : << 0D 0A 43 4F 4E 4E 45 43 54 20 39 36 30 30 0D
17:01:21:187 :    <0D><0A>CONNECT 9600<0D> m=-1
17:01:21:203 : Природ. газ с dP и tвозд ТЦ РАЙТ (>>AT +CSQ  <<+CSQ: 16,0 OK ) / /( >><0D><0A>OK<0D> m=0<0A> <<OK ) / CONNECT 9600
17:01:21:203 : Природ. газ с dP и tвозд ТЦ РАЙТ Соединение установлено
17:01:22:812 : Vs=3 m2=10  plus 0:00:10 Now=17:01:21:218 Start=17:01:31:218 kpd=4 17:01:22:812 m1=4 17:01:22:812  17:01:22:812  Result=31 ish=1
17:01:22:812 : ошибки обмена
17:01:22:812 : >> 10 42 01 01 00 F0 00 34 16
17:01:22:812 : << 68 04 04 68 02 02 C1 06 CB 16
17:01:24:328 : Vs=3 m2=10  plus 0:00:10 Now=17:01:22:890 Start=17:01:32:890 kpd=4 17:01:24:328 m1=4 17:01:24:328  17:01:24:328  Result=31 ish=1
17:01:24:328 : ошибки обмена
17:01:24:328 : >> 10 43 01 01 00 F0 00 35 16
17:01:24:328 : << 68 04 04 68 03 02 C1 06 CC 16
17:01:24:390 : Природ. газ с dP и tвозд ТЦ РАЙТ Проверка протокола обмена Ft1.2
17:01:25:875 : Vs=3 m2=10  plus 0:00:10 Now=17:01:24:406 Start=17:01:34:406 kpd=4 17:01:25:859 m1=4 17:01:25:859  17:01:25:875  Result=31 ish=1
17:01:25:875 : ошибки обмена
17:01:25:875 : >> 10 40 01 01 01 F0 00 33 16
17:01:25:875 : << 68 04 04 68 00 02 80 18 9A 16
17:01:27:515 : Vs=3 m2=10  plus 0:00:10 Now=17:01:26:046 Start=17:01:36:046 kpd=4 17:01:27:500 m1=4 17:01:27:500  17:01:27:515  Result=31 ish=1
17:01:27:515 : ошибки обмена
17:01:27:515 : >> 10 40 01 01 01 F0 00 33 16
17:01:27:515 : << 68 04 04 68 00 02 80 18 9A 16
17:01:29:125 : Vs=3 m2=10  plus 0:00:10 Now=17:01:27:687 Start=17:01:37:687 kpd=4 17:01:29:125 m1=4 17:01:29:125  17:01:29:125  Result=31 ish=1
17:01:29:125 : ошибки обмена
17:01:29:125 : >> 10 40 01 01 01 F0 00 33 16
17:01:29:125 : << 68 04 04 68 00 02 80 18 9A 16
17:01:29:187 : зав. N блока  Result=31
17:01:29:187 :  вышли из ControlComm k=31
17:01:30:671 : Vs=3 m2=10  plus 0:00:10 Now=17:01:29:203 Start=17:01:39:203 kpd=4 17:01:30:671 m1=4 17:01:30:671  17:01:30:671  Result=31 ish=1
17:01:30:671 : ошибки обмена
17:01:30:671 : >> 10 44 01 01 01 F0 00 37 16
17:01:30:671 : << 68 04 04 68 04 02 80 18 9E 16
17:01:32:312 : Vs=3 m2=10  plus 0:00:10 Now=17:01:30:843 Start=17:01:40:843 kpd=4 17:01:32:296 m1=4 17:01:32:296  17:01:32:312  Result=31 ish=1
17:01:32:312 : ошибки обмена
17:01:32:312 : >> 10 44 01 01 01 F0 00 37 16
17:01:32:312 : << 68 04 04 68 04 02 80 18 9E 16
17:01:33:921 : Vs=3 m2=10  plus 0:00:10 Now=17:01:32:484 Start=17:01:42:484 kpd=4 17:01:33:921 m1=4 17:01:33:921  17:01:33:921  Result=31 ish=1
17:01:33:937 : ошибки обмена
17:01:33:937 : >> 10 44 01 01 01 F0 00 37 16
17:01:33:937 : << 68 04 04 68 04 02 80 18 9E 16
17:01:33:984 : зав. N блока  Result=31
17:01:33:984 :  вышли из ControlComm k=31
17:01:35:187 : >> 2B 2B 2B  (+++)
17:01:36:390 : >> 41 54 48 0D 0A  (ATH)
17:01:36:390 : << 0D 0A 4F 4B 0D  (<0D><0A>OK<0D>)
17:01:37:578 : >> 2B 2B 2B  (+++)
17:01:38:781 : >> 41 54 48 0D 0A  (ATH)
17:01:38:781 : << 0A 0D 0A 4F 4B  (<0A><0D><0A>OK)
17:01:38:796 : Природ. газ с dP и tвозд ТЦ РАЙТ время опроса 00 час. 00 мин. 17 сек. (без учета времени соединения модемов)
  Несовпадение адреса приема и передачи


oooehtalon 18.02.2014 10:07

Re: К-105 ТЭКОН-19
 
Проблема решена, заново описал адаптер FT1.2-CAN, запутался с сетевыми номерами, все пошло.