DiGa 16.08.2010 16:43

Подключение к RS-485 вместо RS-232
 
Добрый день! Подскажите пожалуйста. У нас резко вышли из работы три Тэкона, грешим на высокую температуру. Два поменяли на резерв. А вот с одним вышла проблемка. Тэкон 17, который приказал долго жить, работал на интерфейсе RS-232,сейчас остался в резерве Тэкон 17, но с интерфейсом RS-485. Попробовала подключить его, запрограммировала- данные все показывает, все правильно. Но вот с сервером связь не идет. Связь у нас осуществляется через MOXA.
Возможно ли вообще такое подключение? Как его осуществить? Возможно надо на плате перемычки переключить? Или эта проблема решается как-то по другому?

Konst 17.08.2010 13:48

Подключение к RS-485 вместо RS-232
 
Добрый день.
Как я понял используется МОХА с портами Ethernet -> 232 и 485.
МОХА должна работать в полностью прозрачном режиме,
с минимальными задержками по времени.

Проблем быть не должно.

1. Как запрограммирован ТЭКОН с точки зрения обмена ?
Для интерфейса 485 необходимо установить старший бит
младшего байта в описателе интерфейса.
Т.е. если для 232 было 01:48, для 485 будет 01:C8.

Пока наверное все.
Необходима дополнительная информация для дистанционной
диагностики проблемы.

2. Такие конфигурации работают нормально.

DiGa 17.08.2010 18:50

Подключение к RS-485 вместо RS-232
 
МОХА у нас серии 5010, работает только с портом 232.
До этого Тэкон работал по RS 485 через грозозащиту.
Тэкон запрограммирован, как обычно.В "Настройки"-"Константы пользователя"-"Обмен по сети"- "Основной канал": частота 1920, канал 0001. и все остальные параметры (что-то связанное с интерф. по нулям).
"Для интерфейса 485 необходимо установить старший бит
младшего байта в описателе интерфейса.
Т.е. если для 232 было 01:48, для 485 будет 01:C8." - вот это где устанавливается?Это случайно не в "Обмен по сети"-"Интерф."?Это в частоту поставить, а в канал какие цифры? Странно, я это не ставила раньше...
Я сегодня еще звонила к Вам, мне сказали, что работать не будет- надо к вам привезти(Вы внутри что-то сделаете), либо купить адаптер RS 232-RS 485.
И еще вопрос, возможно ли если не получиться перепрограммировать перепаять. Я хочу попробовать подцепить RS 485 к нему RS 232 а с него уже в МОХУ? (заказывать адаптер с нашей бюрократией бумажной, выльется неделе в две((()

Konst 18.08.2010 07:48

Подключение к RS-485 вместо RS-232
 
Добрый день.
Позвоните к нам и свяжитесь со мной (Дубовцев Константин).
Я надеюсь что в процессе диалога все решится.