APTEM267 07.02.2017 12:45

Настройка Искры
 
Вложений: 1
Здравствуйте.
Настраиваю Искру для связи с ТЭКОН20 через GSM модем.
1) В описании контроллера выбираю ТЭКОН-20 GSM модем, но после сохранения параметров в базе контроллер добавляется в ТЭКОН-10 RS232
2) В настройке параметров обмена у сервера порт подключения доступен только RS232, а мне по идее надо выбрать GSM модем. Другие позиции недоступны.
Вложение 134

Василий 07.02.2017 15:14

Re: Настройка Искры
 
нет такого порта как GSM . Какой контроллер связи находится у вас в ШУ вместе с Тэкон?

Добавлено через 4 минуты

в Менеджере создайте новый сервер опроса, назовите его GSM

Добавлено через 2 минуты

но вы должны понимать, какой именно сервер создавать - последовательного порта, либо gprs. это зависит от вашего каналообразующего оборудования и его режима работы

APTEM267 07.02.2017 20:49

Re: Настройка Искры
 
На котельных у нас стоят ТЕКОН20 + К-105.

Связь по GSM каналу со стороны ТЭКОНа настроена.

APTEM267 08.02.2017 10:01

Re: Настройка Искры
 
Переименовал сервер в GSM.

Понял что за тип добавляемого прибора отвечает параметр "Тип модуля(Hex)".

Но вот где можно узнать этот тип?

Василий 08.02.2017 13:34

Re: Настройка Искры
 
какой у вас контроллер ? К-105?

Добавлено через 2 минуты

да, вижу, что 105. Если приобретали недавно, то его тип 06С4

Добавлено через 49 секунд

а что у вас на стороне сервера опроса?

Dmitriy 08.02.2017 15:43

Re: Настройка Искры
 
Добрый день. Василий ответил абсолютно правильно. Не могли бы вы уточнить номер вашей лицензии искры и дату её получения.

APTEM267 09.02.2017 10:29

Re: Настройка Искры
 
Лицензия №740 от 20 января 2017 года МУП Пригородные тепловые сети.
Уже понял что без снятия параметров с ТЭКОНА и не имя паспортов настроить практически нереально.

Dmitriy 09.02.2017 10:48

Re: Настройка Искры
 
Настроить ТЭКОН без той очереди задач которая в нем записана действительно очень сложно (часто не возможно), но настройка К-105 не имеет никаких сложностей (как правило). Сейчас на каком этапе настройки вы находитесь?

APTEM267 10.02.2017 11:57

Re: Настройка Искры
 
Сейчас подрядчиками настроены ТЭКОНЫ и К-105. Работа их проверена.
С нас требуется настройка ИСКРЫ.
Как только считаю с ТЭКОНА данные продолжу настройку дальше.

Василий 10.02.2017 14:27

Re: Настройка Искры
 