Здравствуйте.
Настраиваю Искру для связи с ТЭКОН20 через GSM модем. 1) В описании контроллера выбираю ТЭКОН-20 GSM модем, но после сохранения параметров в базе контроллер добавляется в ТЭКОН-10 RS232 2) В настройке параметров обмена у сервера порт подключения доступен только RS232, а мне по идее надо выбрать GSM модем. Другие позиции недоступны. Вложение 134 |
Re: Настройка Искры
нет такого порта как GSM . Какой контроллер связи находится у вас в ШУ вместе с Тэкон?
Добавлено через 4 минуты в Менеджере создайте новый сервер опроса, назовите его GSM Добавлено через 2 минуты но вы должны понимать, какой именно сервер создавать - последовательного порта, либо gprs. это зависит от вашего каналообразующего оборудования и его режима работы |
Re: Настройка Искры
На котельных у нас стоят ТЕКОН20 + К-105.
Связь по GSM каналу со стороны ТЭКОНа настроена. |
Re: Настройка Искры
Переименовал сервер в GSM.
Понял что за тип добавляемого прибора отвечает параметр "Тип модуля(Hex)". Но вот где можно узнать этот тип? |
Re: Настройка Искры
какой у вас контроллер ? К-105?
Добавлено через 2 минуты да, вижу, что 105. Если приобретали недавно, то его тип 06С4 Добавлено через 49 секунд а что у вас на стороне сервера опроса? |
Re: Настройка Искры
Добрый день. Василий ответил абсолютно правильно. Не могли бы вы уточнить номер вашей лицензии искры и дату её получения.
|
Re: Настройка Искры
Лицензия №740 от 20 января 2017 года МУП Пригородные тепловые сети.
Уже понял что без снятия параметров с ТЭКОНА и не имя паспортов настроить практически нереально. |
Re: Настройка Искры
Настроить ТЭКОН без той очереди задач которая в нем записана действительно очень сложно (часто не возможно), но настройка К-105 не имеет никаких сложностей (как правило). Сейчас на каком этапе настройки вы находитесь?
|
Re: Настройка Искры
Сейчас подрядчиками настроены ТЭКОНЫ и К-105. Работа их проверена.
С нас требуется настройка ИСКРЫ. Как только считаю с ТЭКОНА данные продолжу настройку дальше. |
Re: Настройка Искры
"реальный" файл *tsk с Тэкона можно и не считывать, а взять его из Библиотеки проектов. Но при этом нужно точно знать, какая очередь задач была записана в контроллер. Также нужно знать "привязку" контроллеров (их зав.номера) к конкретным узлам учета.
|