Frimen 20.08.2018 18:15

Карта программирования Тэкон-19-06М
 
Здравствуйте! Поставили задачу, 4 трубопровода, 4 Тэкон-19-06М, 3 токовых сигнала, J0 - температура
J1 - давление
J2 - расход
На каждую трубу по 1-му Тэкон-19-06М для диспетчеризации, готовых карт программирования из библиотеки я не нашел, чтобы использовались 3 токовых входа, попытался создать в Диалоге19 карту программирования, поставил везде галки: часовые, суточные, месячн. архив, диапазоны датчиков температуры, давления и расхода заполнил, проблема в следующем, не накапливает архив.Подскажите пожалуйста, где я что упустил? Связь с приборами по CAN-BUS есть, сервер опроса опрашивает приборы, но архивов нет никаких.

operation 23.08.2018 09:11

Re: Карта программирования Тэкон-19-06М
 
Для начала стоит убедиться что в Программе Диалог-19 заданы названия задачи архивирования и названия задачи усреднения. Прилагаем пример из "Библиотеки готовых решений"
https://cdn1.savepice.ru/uploads/201...20429-full.png
Если задачи архивирования настроены верно, то в программе Телепорт ТТР20 должны отображаться задачи архивирования. Здесь же есть возможность просмотреть архивные значения по отдельным параметрам.
https://cdn1.savepice.ru/uploads/201...cc21d-full.png