Выгрузка архива с Тэкон-19
Добрый день, возникла задача на новом месте работы снять архивы с нескольких Тэкон-19. Есть еще один не установленный 19-й на нем и пробую упражняться, до этого с вашим оборудованием не работал.
Пробовал подключать его через адаптер А-98 по rs232 к пк. Сам адаптер виден, а вот Тэкон-19 подключенный по can-bus я не вижу через телепорт. |
Re: Выгрузка архива с Тэкон-19
Программа ТТР20 не предназначена для снятия архивов. С её помощью имеющиеся в контроллере архивы можно только просмотреть. Для обнаружения Тэкон-19 при данном виде подключения необходимо установить : Вид соединения - Rs232/Mbus ; Выбрать последовательный порт (COM1, по умолчанию) ; Способ подключения - Сеть через адаптер FT1.2 ; Указать сетевой номер адаптера по Rs-232 (например 01).
|
Re: Выгрузка архива с Тэкон-19
Как раз беда в том что сам тэкон-19 я найти не могу.
http://c.radikal.ru/c25/1907/be/505f578adb6e.png |
Re: Выгрузка архива с Тэкон-19
установите Диапазон поиска 0-FF
|
Re: Выгрузка архива с Тэкон-19
Здравствуйте.
При помощи программы Телепорт ТТР20 Вы можете вносить изменения в гибкие параметры контроллера ТЭКОН-19, также просматривать архивы по определенному параметру. Для снятия архивов с контроллера ТЭКОН-19 мы рекомендовали бы Вам воспользоваться устройством РИ-97 (регистратор информации). При помощи данного адаптера Вам не будет необходимости выполнять подключения ПК (ноутбук) к вычислителю. Считавание через адптер РИ-97 происходит сразу на флэш-носитель. Для дальнейшего вывода информации на ПК (ноутбук) Вам понадобится программное обеспечение Принт19 (бесплатное) или ИСКРа (коммерческое). С описание нашего ПО и его функционалом Вы можете ознакомиться на нашем сайте. Если же стоит задача выполнить подключение ПК на прямую к контроллеру ТЭКОН-19 (используя адаптер А-98 ), для вывода общей архивной информации Вам также понадобиться ПО Принт19 или ИСКРа. Цитата:
Какую версию программы Телепорт ТТР20 Вы используете? Как выполненно подключение приборов? (ТЭКОН-19 (1шт) далее соединение по шине CanBus с адаптером А98 далее соединение по RS232 с ПК - верно?) Направьте скрин-шот окна "вида связи" который Вы указываете в программе Телепорт Цитата:
|
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.0.16
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot