Форум КРЕЙТ

Форум КРЕЙТ (https://forum.kreit.ru/index.php)
-   Контроллеры ТЭКОН (https://forum.kreit.ru/forumdisplay.php?f=8)
-   -   Текон 19-12, параметр 0505. Как он работает? (https://forum.kreit.ru/showthread.php?t=434)

Freya 04.09.2009 10:48

Текон 19-12, параметр 0505. Как он работает?
 
Здравствуйте!
Расскажите пожайлуста чуть поподробнее про "жесткий" параметр 0505 - байт состояния входов, как я вижу через ТелеПорт. А в РУ почему-то отмечено, что этого параметра нет в исполнении 12. Как он работает? Спасибо

Andrew 04.09.2009 11:05

Текон 19-12, параметр 0505. Как он работает?
 
Добрый день! Это справочный параметр, отображающий состояние всех 8 входов одновременно. (в РЭ он к сожалению не был отражен, постараемся исправить это упущение)

Freya 04.09.2009 12:58

Текон 19-12, параметр 0505. Как он работает?
 
Ахха... Спасибо... А можно пояснить подробнее - "состояние всех 8 входов"... То есть принимают ли сигналы входы? Если нет, то можно судить о том, что где-то что-то не работает?

Andrew 04.09.2009 13:15

Текон 19-12, параметр 0505. Как он работает?
 
Под словом "состояние" подразумевается текущее состояние входа ТЭКОН (физически замкнут или разомкнут контакт на дискретном входе, 0 - разомкнут, 1 - замкнут).
Т.е. параметр 0505 - это параметры 0506-050D (Состояние входа Fi), только собранные в один байт.
Байт состоит из 8 бит. Самый правый бит отражает состояние входа F0. Самый левый бит - состояние входа F7.
Если на какой-то вход Fi подан не просто сигнал вкл/выкл, а частота или импульсы, то параметр "Состояние входа" не несет особой информации.

Freya 04.09.2009 13:40

Текон 19-12, параметр 0505. Как он работает?
 
Спасибо))) Вы так замечательно все объяснили...