Форум КРЕЙТ

Форум КРЕЙТ (https://forum.kreit.ru/index.php)
-   Программное Обеспечение (https://forum.kreit.ru/forumdisplay.php?f=6)
-   -   Чтение расширенного часового архива (https://forum.kreit.ru/showthread.php?t=494)

alexx751 20.06.2011 22:12

Чтение расширенного часового архива
 
Можно ли подробнее рассказать про чтение расширенного часового архива
(вычисление маркера,считывание маркера,операция mod42(T) - что дальше делать с остатком) и т.д.

gae 21.06.2011 07:49

Чтение расширенного часового архива
 
Вся информация есть в документе "описание обмена по последовательному каналу ТЭКОН-17" Т10.06.59 РД, см. на нашем сайте.
Структура команды чтения - таблица 6.1, краткое описание - в п.4.3.4
Вычисление маркера даты см. п.5.3.2.
Ваш вопрос об "остатке" для программиста странен: взятие по модулю - это и есть вычисление остатка, он и будет требуемым маркером.
Вам считывать маркер текущей даты и не надо - вычисляете в своем ПК маркер для требуемой даты по приведенной формуле и посылаете его в команде чтения согласно таблице 6.1, в ответ получаете данные за все 24 часа этих суток.

alexx751 21.06.2011 16:32

Чтение расширенного часового архива
 
Программистов у нас нет и не будет.
Вся проблема в том, что OPC-сервер,приобретенный у вас,
не вычитывает расширенные часовые архивы, что крайне необходимо.
Почти год переписки на этом форуме результата не принесли,поэтому пытаемся
сами написать драйвер для установленной у нас скады.
Мгновенные значения и архивы читаются,остались расширенные.
Сейчас общаемся с программистом организации ,написавшей ОРС,
кое-какие подвижки есть

gae 22.06.2011 08:13

Чтение расширенного часового архива
 
Насчет "крайней необходимости чтения расширенных часовых архивов" у меня, как у разработчика программы ТЭКОН-17, есть большие сомнения. Дело в том, что расширенные архивы являются продолжением обычных архивов, т.е. данные сначала 4 суток (ДД .. ДД-3) обязательно имеются в обычном часовом архиве, и только потом переходят в расширенный архив, который хранит данные за ДД-4 ... ДД-45 дней от текущей даты ДД. Неужели за 3-4 суток у Вас нет возможности считать данные из обычного архива, сохранить у себя в базе, и к расширенным архивам не обращаться вообще?

alexx751 22.06.2011 10:29

Чтение расширенного часового архива
 
Приборы установлены в разных цехах предприятия.
Локальная сеть не отличается высокой надежностью.
цех может отвалится от сети на две-три недели(перебитое
оптоволокно,неисправный свич и т.д.).Собственно емкость
архива и число трубопроводов учитывались при выборе прибора.
Сначала пользовались Искрой,потом пришлось заводить все
в скаду.И если у Вас есть сомнения,тогла зачем в ТЭКОНе
расширенные архивы?

gae 22.06.2011 11:32

Чтение расширенного часового архива
 
Расширенные архивы часов в ТЭКОН вводились еще в прошлом веке, когда еще и речи не было ни о каком широком применении дистанционного считывания информации через разные сети с последующим хранением данных в ПК. После нескольких лет эксплуатации ТЭКОН, по одному из правил учета выяснилось, что часовые данные должны быть доступны полтора месяца, что мы и сделали при модернизации прибора. Предполагалось, что хранит данные только ТЭКОН, а считывание в основном через дисплей передней панели. Ну, а уж раз такие архивы появились, то дали возможность и считывать их через каналы, хотя и более сложным методом, и мало кому это надо.