Kolchuzhka 20.09.2023 14:32

Некорректное отображение названий параметров
 
Вложений: 1
При осуществлении диалога с прибором Текон-19, который используется для учёта расхода природного газа, через приложение "Телепорт" с некоторого момента времени в левом окне перестали корректно отображаться названия параметров. Такое ощущение, что используется неправильная кодировка символов. Подскажите, пожалуйста, где можно найти документ со списком названий параметров, для того чтобы произвести редактирование.

Yaric 21.09.2023 13:25

Re: Некорректное отображение названий параметров
 
Добрый день.

У Вас произошел разряд встроенного элемента питания - требуется его (элемента) замена. Также необходимо выполнить запись имен очереди задач.

Исходя из сообщения в ПО Телепорт которое мы видим на направленному Вами скрин-шоте: "Ошибка КС области имен задач ХОЗУ."

Прибор 2005 года выпуска, проработал 18 лет, возможно длительное время находился без основного питания, что и могло привести к разряду внутреннего элемента питания.

Kolchuzhka 22.09.2023 10:51

Re: Некорректное отображение названий параметров
 
Это всё понятно, что прибор проработал долго и что был сбой питания, но вопрос был поставлен о том - где взять список параметров (или, правильно, с точки зрения вашей тех. документации, - задач)? Оригинальный диск с программным обеспечением утерян. Помогите восстановить названия.

operation 22.09.2023 13:15

Re: Некорректное отображение названий параметров
 
Цитата:

Сообщение от Kolchuzhka (Сообщение 3615)
Это всё понятно, что прибор проработал долго и что был сбой питания, но вопрос был поставлен о том - где взять список параметров (или, правильно, с точки зрения вашей тех. документации, - задач)? Оригинальный диск с программным обеспечением утерян. Помогите восстановить названия.

Список параметров и их обозначение - назначает пользователь/программист при создании файла конфигурации (очереди задач) или вносит изменения при программировании контроллера ТЭКОН-19 (они являются гибкими).

Используя текущую библиотеку готовых решений (размещенную в свободном доступе на нашем сайте kreit.ru) Вы можете выполнить загрузку очереди задач с нуля (все имена задач будут прописаны корректно и информационно). Как выполнить загрузку очереди задач используя библиотеку готовых решений см. видео-урок размещенный на нашем сайте.

Если же Вы хотите "восстановить названия", в таком случае, используя ПО Телепорт - подключитесь к контроллеру, загрузите (считайте) очередь задач и вручную исправляйте каждую задачу (заходите в задачу, смотрите чему она отвечает - например: "задача расхода" - и присваиваете ей имя)