BUsh2026 20.12.2016 20:37

Проблема с Текон 19-05М
 
здравствуйте, проблема вот в чем, скачал готовый проект с сайта на учет перегретого пара, все условия совпадают с примером, но почему то Текон не показывает расход пара Gпар+ тн, при этом на дисплее вот такой значок $ !!! Программу ставил с помощью ТТР20 + АИ-89! при этом в просмотре задач параметр 8188 "внутренний массив" показывает какое то не реальное значение 1,05002838777766861Е029 Подскажите как с этим бороться!!

Dmitriy 21.12.2016 08:41

Re: Проблема с Текон 19-05М
 
Добрый день. Значек $ означает переполнение параметра. Вам нужно с помощью программы ТТП20 в принудительно очистить параметр, а потом описать его заново.

BUsh2026 21.12.2016 15:47

Re: Проблема с Текон 19-05М
 
Спасибо, все получилось!

Dmitriy 22.12.2016 08:15

Re: Проблема с Текон 19-05М
 
Всегда рады помочь, всего доброго!