Vasyandra 05.05.2017 10:54

ИСКРа нет связи с ТЭКОН
 
Вложений: 1
Настраиваю ИСКРу для связи с ТЭКОНом.
Номер Лицензии подсказать пока не могу, т.к. она передана заказчику.
Покупали мы - ООО "ЭнергоРосСтрой".
ТЭКОН 19-06М тип модуля 0726
связь через К-105 тип модуля 06C4 через CSD.
Добавил в искре сервер опроса СОМ порт,
прописал К-105, прописал ТЭКОН, связь через К-105. добавил архивы.
модем со стороны ПК IRZ MC52iWDT
оператор МТС обе СИМ. корпоративные.
подключаюсь в диспетчерском режиме.
связь с К-105 устанавливается стабильно, а связь с ТЭКОН не идет.
при этом если подключиться к К-105 через ТЭКОН адаптером Т20 связь есть, т.е. CAN шина рабочая.

Василий 06.05.2017 12:51

Re: ИСКРа нет связи с ТЭКОН
 
1. Проверить активацию режима csd у сим-карт
2. Настройки с АТ-командами модема

Vasyandra 06.05.2017 21:00

Re: ИСКРа нет связи с ТЭКОН
 
CSD режим на симках активен. К-105 опрашивается стабильно, с ним связь есть.
Модем настраивал как обычно, AT команды работают. С модемами вроде раньше проблем не было.
Судя по темам на форуме у Крейта обновился сервер опроса, а у меня похоже старая версия, которая не поддерживает новую модификацию К-105 06С4...

Василий 07.05.2017 01:24

Re: ИСКРа нет связи с ТЭКОН
 
Это именно то, о чем я подумал, но забыл написать пунктом 3

operation 11.05.2017 08:03

Re: ИСКРа нет связи с ТЭКОН
 
Цитата:

Сообщение от Vasyandra (Сообщение 2749)
CSD режим на симках активен. К-105 опрашивается стабильно, с ним связь есть.
Модем настраивал как обычно, AT команды работают. С модемами вроде раньше проблем не было.
Судя по темам на форуме у Крейта обновился сервер опроса, а у меня похоже старая версия, которая не поддерживает новую модификацию К-105 06С4...

Здравствуйте.
В связи с выходом новой серии контроллеров К-105 версия С4, был обновлен сервер опроса.
Что бы обновить его обратитесь в службу технической поддержки operation@kreit.ru или же в коммерческий отдел sales@kreit.ru, указав в письме номер Вашей текущей лицензии на ПО "ИСКРа".

Vasyandra 26.05.2017 16:21

Re: ИСКРа нет связи с ТЭКОН
 
Спасибо, прислали новую версию сервера опроса, всё заработало.
Не очень понравилась малая информативность нового сервера опроса.
При подключении по CSD в диспетчерском режиме, нажимаю "Дочитать архивы", далее пишется:

# 09:19:09:818 : Сохранение информации в базе данных
? 09:19:29:396 : K105_GAS (>>AT +CREG ? <<+CREG: 0,1 OK ) / /( >><0D><0A>OK<0D><0A> <<OK ) / CONNECT 9600/RLP
! 09:19:29:415 : K105_GAS Соединение установлено
! 09:19:29:426 : Timer YES ->YES

И на последней странной строке про таймеры зависает.
При этом связь идет, данные считываются.
Может чего-то надо настроить, чтобы лог операций был расширенный? Или он такой и есть в новой версии. Раньше хоть было видно, что чего-то делается, а сейчас тишина.

Василий 29.05.2017 09:03

Re: ИСКРа нет связи с ТЭКОН
 
Цитата:

Сообщение от Vasyandra (Сообщение 2755)
Спасибо, прислали новую версию сервера опроса, всё заработало.
Не очень понравилась малая информативность нового сервера опроса.
При подключении по CSD в диспетчерском режиме, нажимаю "Дочитать архивы", далее пишется:
# 09:19:09:818 : Сохранение информации в базе данных
? 09:19:29:396 : K105_GAS (>>AT +CREG ? <<+CREG: 0,1 OK ) / /( >><0D><0A>OK<0D><0A> <<OK ) / CONNECT 9600/RLP
! 09:19:29:415 : K105_GAS Соединение установлено
! 09:19:29:426 : Timer YES ->YES
И на последней странной строке про таймеры зависает.
При этом связь идет, данные считываются.
Может чего-то надо настроить, чтобы лог операций был расширенный? Или он такой и есть в новой версии. Раньше хоть было видно, что чего-то делается, а сейчас тишина.

Информация- Детализация отчетов- Полный протокол отчета

operation 31.05.2017 11:25

Re: ИСКРа нет связи с ТЭКОН
 
Здравствуйте.
Все правильно написала Василий, Вам необходимо в диспетчерском режиме, вкладка детализации отчетов указать уровень "3" - полный протокол обмена
Цитата:

Сообщение от Vasyandra (Сообщение 2755)
Спасибо, прислали новую версию сервера опроса, всё заработало.
Не очень понравилась малая информативность нового сервера опроса.
При подключении по CSD в диспетчерском режиме, нажимаю "Дочитать архивы", далее пишется:
# 09:19:09:818 : Сохранение информации в базе данных
? 09:19:29:396 : K105_GAS (>>AT +CREG ? <<+CREG: 0,1 OK ) / /( >><0D><0A>OK<0D><0A> <<OK ) / CONNECT 9600/RLP
! 09:19:29:415 : K105_GAS Соединение установлено
! 09:19:29:426 : Timer YES ->YES
И на последней странной строке про таймеры зависает.
При этом связь идет, данные считываются.