Форум КРЕЙТ

Форум КРЕЙТ (https://forum.kreit.ru/index.php)
-   Контроллеры ТЭКОН (https://forum.kreit.ru/forumdisplay.php?f=8)
-   -   Т-17, отказ: Не сохр инф ОЗУ (https://forum.kreit.ru/showthread.php?t=1022)

Станислав С 02.02.2023 11:15

Т-17, отказ: Не сохр инф ОЗУ
 
Добрый день! При программировании ТЭКОН-17(настраивали модем) пропала связь с прибором. В пункте меню отказы-Не сохр инф ОЗУ, батарейку заменил, подскажите что значит "восстановить искажённую информацию"? Данная неисправность является причиной отсутствия связи?

Василий 02.02.2023 11:59

Re: Т-17, отказ: Не сохр инф ОЗУ
 
батарею наверняка меняли при отключенном питании контроллера?)

Станислав С 02.02.2023 12:21

Re: Т-17, отказ: Не сохр инф ОЗУ
 
Совершенно верно.

Василий 02.02.2023 13:28

Re: Т-17, отказ: Не сохр инф ОЗУ
 
это очень зря.. выполняйте сброс на заводские настройки, программируйте заново. если не поможет - то на диагностику производителю. впрочем, не перейти ли в данном случае уже на т19 ?)

Станислав С 02.02.2023 13:57

Re: Т-17, отказ: Не сохр инф ОЗУ
 
Спасибо за совет, а как откатить к заводским настройкам - связи то нет.

Василий 02.02.2023 14:22

Re: Т-17, отказ: Не сохр инф ОЗУ
 
Цитата:

Сообщение от Станислав С (Сообщение 3570)
Спасибо за совет, а как откатить к заводским настройкам - связи то нет.

непосредственно кнопками контроллера

Станислав С 02.02.2023 14:46

Re: Т-17, отказ: Не сохр инф ОЗУ
 
Так-то я электрик, а для нас если больше трёх кнопок то уууу! Можно подробней или ссылочку?

Василий 02.02.2023 15:55

Re: Т-17, отказ: Не сохр инф ОЗУ
 
Цитата:

Сообщение от Станислав С (Сообщение 3572)
Так-то я электрик, а для нас если больше трёх кнопок то уууу! Можно подробней или ссылочку?

так-то я тоже по образованию электрик, но РЭ нужно чтить всегда. изучайте п. 4.5 очистка архивов и других данных - "ТЭКОН-17, Инструкция по настройке, Т10.00.41"

Yaric 03.02.2023 09:29

Re: Т-17, отказ: Не сохр инф ОЗУ
 
Цитата:

Сообщение от Станислав С (Сообщение 3572)
Так-то я электрик, а для нас если больше трёх кнопок то уууу! Можно подробней или ссылочку?

Добрый день!
Рекомендую воспользоваться услугами нашего Сервисного Центра. Прибор можно отправить любой транспортной компанией с сопроводительным письмом в произвольной форме.
Если Вы используете прибор в коммерческом учете, то после вскрытия корпуса Вам все равно потребуется поверка.

Добавлено через 5 минут

Рекомендуем прислушаться, так как ТЭКОН-19 полностью соответствует действующей нормативной базе:
Цитата:

Сообщение от Василий (Сообщение 3569)
.....впрочем, не перейти ли в данном случае уже на т19 ?)



Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +5.

Powered by vBulletin® Version 3.6.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Время генерации страницы 0.04412 секунды с 10 запросами