Нет связи по CAN-BUS с Текон-19 через K-104
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, возникла проблема по установке связи с Текон-19 через контроллер Ethernet К-104. Текон-19 подключен к контроллеру К-104 по шине CAN BUS. Программой Телепорт виден только контроллер К-104. При поиске модулей на контроллере индикация CAN Rx и Tx не мигает. Пробовали с терминаторами и без, меняли фазировку шины, ничего не помогает. Расстояние между ТЭКОН-19 и К-104 не более полуметра. Настройки в ТЭКОН-19 смотрели по индикатору адрес 01 скорость 300, такие же установлены и в К-104, кроме адреса, адрес в К-104 установлен 09. ТЭКОН-19 Т10.00.60-2М. |
Re: Нет связи по CAN-BUS с Текон-19 через K-104
Добрый день!
В Телепорте "Настройки.."-> "Контроллер ethernet K-104"-> Параметры обмена-> Подключение какая опция выбрана : Сеть через порт Can-Bus адаптера или Контроллер Ethernet K-104 ? в первом случае Телепорт находит К104 и Тэконы, которые находятся на одной шине Can, во втором случае - только К-104 Проверьте, пожалуйста, настройки. |
Re: Нет связи по CAN-BUS с Текон-19 через K-104
Большое спасибо, связь состоялась! Подскажите пожалуйста Olga, есть ли возможность поменять сетевые адреса CAN BUS контроллеров Текон-19. Заранее благодарен.
|
Re: Нет связи по CAN-BUS с Текон-19 через K-104
Сетевые номера по Сan или Rs можно поменять в программе Телепорт.
Для этого перейдите на уровень "Наладчик" ( см. документацию к программе) и в задаче "Система" есть параметр "Сетевой номер по CAN-BUS". Введите новый номер, запишите в модуль. Не забудьте, что на шине Can сетевые номера должны быть уникальными. Наличие 2х или более модулей с одним сетевым номером приведет к ошибкам обмена |
Re: Нет связи по CAN-BUS с Текон-19 через K-104
Здравствуйте, уважаемая Olga! Благодаря Вашей помощи удалось назначить сетевые адреса всем приборам, теперь всё видится, всё в сети. Проблема теперь в следующем, все 6 Текон-19 абсолютно пустые. Как что и куда загружать я даже не представляю. Не будите ли вы так любезны, подсказать каким образом начать действовать... или если это очень сложно может быть сразу DHL-ем Вам для программирования отправить... Подскажите как быть.
|
Re: Нет связи по CAN-BUS с Текон-19 через K-104
Добрый день, уважаемый Muhomor!
"все 6 Текон-19 абсолютно пустые" - первый раз сталкиваюсь с тем, что бы на объекте были установлены незапрограммированные Тэконы . Может Вы просто не прочитали очереди задач с Тэконов? В телепорте в режиме "поиск модулей в сети" есть кнопочка "Очередь задач" По этой кнопке у выбранных модулей считывается очередь задач. Если все-таки Вы прочитаете очереди задач, то сохраните их на диске, они Вам пригодятся в дальнейшей работе. По поводу программирования Тэконов обратитесь к менеджерам нашего предприятия. |
Re: Нет связи по CAN-BUS с Текон-19 через K-104
Отсутствует очередь задач, сказал Телепорт...
|
Re: Нет связи по CAN-BUS с Текон-19 через K-104
Добрый день, уважаемый Muhomor!
Если очередь задач в модулях отсутствует, то необходимо составить очередь задач и записать ее в Тэкон с помощью программы Телеплот. Для того чтобы составить очередь задач для Тэкон-19, необходима структурная схема тепло- или газоснабжения на каждый узел учета, а также желательно иметь спецификацию по каждому узлу учета, т.е необходимо знать количество подключаемых первичных датчиков (расход, тепло, давление) Для оформления заявки на составление очереди задач по Вашему заданию на основании предоставленной Вами информации обратитесь, пожалуйста, к нашим менеджерам. |
Re: Нет связи по CAN-BUS с Текон-19 через K-104
Здравствуйте уважаемая, Olga!
Так понимаю, что нет необходимости отправлять приборы на завод, а только выставить так сказать тех.задание на составление очереди задач. При получении которой, самостоятельно можно загрузить в контроллер посредством программы Телепорт. Всё правильно? |
Re: Нет связи по CAN-BUS с Текон-19 через K-104
Добрый день, уважаемый Muhomor!
Да, Вы все правильно поняли. Тэконы отправлять к нам не надо. |