alexx7511 29.12.2015 13:05

ОРС сервер_тип данных времени
 
Время в OPC сервере представлено как string.
На самом деле довольно мало СКАДА, корректно работающих со строками.
Почему бы не продублировать в дереве тегов поля времени (год, дата и т.д)
обычными целыми числами?
Допустим нам это очень необходимо.
P.S. По поводу стабильности и глюков - у нас 8 ТЭКОН-17 опрашиваются (оперативные, архивы) - через MOXA 5150A по заводской сети - все отлично.
Покупали К104 - это конечно зло, те что удалось настроить все со временем сдохли,
часть вообще не получилось настроить (доки и форум читали).
При этом АЕ67 старые беспроблемно работают несколько лет.

Aleksandr 30.12.2015 12:34

Re: ОРС сервер_тип данных времени
 
Добрый день!
Пойдём по порядку...
1. Из всех пользователей ОРС-сервера, Вы первый, кто обратился к нам с таким вопросом. Видимо проблема в конкретной SCADA, используемой на Вашем объекте.
Какую конкретно SCADA Вы используете? Обращались ли Вы с данной проблемой к разработчику SCADA?
Мы постараемся учесть Ваши пожелания в дальнейших работах.

2. В чём конкретно возникли проблемы при настройки контроллеров К-104? Несколько тысяч К-104 эксплуатируются в нашем поле зрении. Отказы оборудования были только по причине ошибок монтажа - не учитывали природные явления (грозу). Какая неисправность возникла у Вас и как она проявлялась?

alexx7511 11.01.2016 12:05

Re: ОРС сервер_тип данных времени
 
1) Скада "Каскад". Обращались. У них мы тоже единственные, кому нужна работа
со строками. Замкнутый круг:) Ну собственно и нам строки нужны только из-за вашего сервера, остальному подключенному оборудованию строки не нужны.
2) Из пяти К-104 к двум вообще подключиться не смогли (конфигуратор их так и не нашел), еще два постепенно (около 2-х лет) скажем так "деградировали". т.е. то отваливались от сети до сброса питания, то обмен поднимался сам - потом вообще перестали отвечать на запросы и были заменены на МОХА. Последний дорабатывает
без корпуса (в корпусе не работает, наверно микротрещина где-то в платах). Скоро заменим. Никакие грозы здесь непричем - все внутри помещения. Как-то так.

Aleksandr 25.01.2016 12:57

Re: ОРС сервер_тип данных времени
 
Цитата:

1) Скада "Каскад". Обращались. У них мы тоже единственные, кому нужна работа
со строками. Замкнутый круг Ну собственно и нам строки нужны только из-за вашего сервера, остальному подключенному оборудованию строки не нужны.
Какую-либо другую SCADA Вы пробовали для реализации проекта?

Цитата:

2) Из пяти К-104 к двум вообще подключиться не смогли (конфигуратор их так и не нашел), еще два постепенно (около 2-х лет) скажем так "деградировали". т.е. то отваливались от сети до сброса питания, то обмен поднимался сам - потом вообще перестали отвечать на запросы и были заменены на МОХА. Последний дорабатывает
без корпуса (в корпусе не работает, наверно микротрещина где-то в платах). Скоро заменим. Никакие грозы здесь непричем - все внутри помещения. Как-то так.
На самом деле не очень хорошо, этот вопрос оставлять на самотек — лучше бы разобраться, если есть претензии, мы можем принять оборудование на диагностику.

revoaleks 28.05.2016 05:07

Re: ОРС сервер_тип данных времени
 
авось и само как нибудь решится

Dmitriy 02.06.2016 13:57

Re: ОРС сервер_тип данных времени
 
Цитата:

Сообщение от revoaleks (Сообщение 2293)
авось и само как нибудь решится

С нашей стороны - мы всегда готовы разобраться в ситуации. Вам уже предлагали решить ситуацию, а не пустить всё на самотек. Если вы передумайте - вы всегда можете с нами связаться.