Uralsteel 11.10.2018 15:08

Подключение К-104 исп.02
 
Здравствуйте уважаемые разработчики !подскажите пожалуйста можно ли К-104 исп 02 подключить приборы сторонних производителей по протоколу modBus RTU к шине RS-485,в частности Овен ТРМ 212 и видеорегистратор Эльметро Ви эр по этому же протоколу.

Дмитрий 12.10.2018 08:23

Re: Подключение К-104 исп.02
 
Здравствуйте!
Все наши приборы работаю по шине CAN-BUS. Для подключения наших приборов к MODBUS используются адаптеры К-104-01, УСП-78, АИ-106. К-104 обеспечивает доступ к приборам сторонних производителей по интерфейсу RS-485, но этот список ограничен:
Электросчётчики «Энергомера» СЕ301, СЕ303
Электросчётчики СЭТ, ПСЧ, СЭТ-4TМ.03M, ПСЧ-4ТМ.05, ПСЧ-4ТМ.05М, СЭТ-4TМ.03, ПСЧ-3ТМ.05М, ПСЧ-4ТМ.05МК
Тепловычислитель СПТ СПТ943 модификация 1, СПТ941.10, СПТ941.11, СПТ942, СПТ961

Yaric 18.10.2018 09:46

Re: Подключение К-104 исп.02
 
Внимательно ознакомитесь с назначением устройств связи.

С помощью К-104 исп. 01 или УСП-78 Вы можете отдавать данные по протоколу Modbus.
С помощью АИ-106 получать данные от приборов с интерфейсом Modbus.