sk_74 20.09.2020 13:33

Тэкон 19-05М настройка
 
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста:
05М учет попутного нефтяного газа
При измеряемом абсолютном давлении ниже 0,1 МПа накопление в н.м3 не производится и расход в нм3/ч не рассчитывается.
В чем может быть причина?
Датчик расхода - частотный.

operation 21.09.2020 08:43

Re: Тэкон 19-05М настройка
 
Здравствуйте.
Указанные Вами характеристики измеряемой среды (давление), выходят за диапазон измерений регламентируемый в ГСССД МР113-03.
Для соответствия нормативной базе, рекомендуем Вам проводить измерения в диапазонах указанных в нормативных документах (ГОСТ, ГСССД, МИ и т.д).
Более подробно с диапазонами измерений различных сред, при которых выполняются расчеты, Вы можете ознакомится в табл.7. Описание Типа на контроллер ТЭКОН-19