Artem 21.02.2008 16:41

МТП-73 и DialTek
 
Здравствуйте!
Есть несколько Тэконов-17 и МТП-73 (исполнение 01). Хотелось бы использовать программу Диалог (dialtek.exe) или что-то подобное для настройки и изменения настроек Тэконов.

При подключении двух Тэконов к МТП-73 к каналам 2 и 3 Диалог увидел Тэкон, посаженный на 2 канал (настройки в программе:19200, RS-231, FT 1.2, CRC не рассчитывается, сетевой номер 2), следующий на 3 канале и вообще др. каналах не увидел, т.е. видел Тэконы, посаженные только на втором канале.

Возможно ли увидеть все Тэконы, подключенные к МТП-73 и изменять настройки на каждом по отдельности?

Andrew 22.02.2008 14:52

МТП-73 и DialTek
 
Добрый день.

У ТЭКОН-17, который подключен к каналу 3 МТП-73, проверьте сетевой номер должен быть = 3. И в программе Диалог также измените номер, то есть связывайтесь с номером 3.

Такой принцип работы у МТП-73 - сетевой номер прибора = номеру канала к которому прибор подключен. То есть, в приборе на канале 2 должен быть задан сетевой номер 2. На канале 3 - сетевой номер 3. Кстати, прибор на канале 2 у Вас должно быть уже имеет сетевой номер 2, раз на этом канале связь работает.

Artem 26.02.2008 09:58

МТП-73 и DialTek
 
Да, все разрешилось само собой :)
Не успел отписаться сюда пораньше, но спасибо за оперативный ответ.