Дамир 23.10.2019 11:20

ТЭКОН-19-11 и ТЭКОН-19-05м
 
Здравствуйте имеется контроллер ТЭКОН-05м, не могу связать его с ТЭКОН-11 для расчета природного газа на СУ с одним датчиком, планируется использование приборов с токовым выходом 4-20ма. Попробовал библиотеку готовых решений с двумя, убрал только ТСМ и заменил перепад поддиапазона на температуру токовую. Номер в списке внешних параметров с плавающей запятой, я так понимаю, по шине can?

Василий 24.10.2019 11:22

Re: ТЭКОН-19-11 и ТЭКОН-19-05м
 
https://yadi.sk/d/OKTI1jO9AKtkhQ

operation 24.10.2019 14:51

Re: ТЭКОН-19-11 и ТЭКОН-19-05м
 
Здравствуйте.

Вы верно понимаете.

В очереди задач контроллера ТЭКОН-19-05, добавив параметр "с плавающей запятой" и описав характеристики датчика, Вы должны указать "номер внешнего параметра" (номер канала к которому будет выполнено подключение первичного преобразователя) и "номер внешнего модуля" номер по шине Can ТЭКОН-19-11.

Цитата:

Сообщение от Дамир (Сообщение 3267)
Здравствуйте имеется контроллер ТЭКОН-05м, не могу связать его с ТЭКОН-11 для расчета природного газа на СУ с одним датчиком, планируется использование приборов с токовым выходом 4-20ма. Попробовал библиотеку готовых решений с двумя, убрал только ТСМ и заменил перепад поддиапазона на температуру токовую. Номер в списке внешних параметров с плавающей запятой, я так понимаю, по шине can?