daggets 24.03.2014 19:36

Сеть ТЭКОН-19+OPC Kreit+WinCCflex
 
Есть САУ АГРС построенная на ТЭКОН-19, состоящая из 19 модулей, обмен с верхним уровнем организован c помощью ОРС Крейт, SCADA выбрана WinCCflex через модуль К-104 Ethernet. САУ работает без проблем, проблемы возникают при обмене данными с верхним уровнем.

1. Задержка по опросу текущих параметров через ОРС.
2. Не производится запись в модуль через панель оператора.

Aleksandr 26.03.2014 08:14

Re: Сеть ТЭКОН-19+OPC Kreit+WinCCflex
 
Доброе утро, daggets!
Если все модули через один адаптер - то все они опрашиваются последовательно.
Команды тоже пишутся когда "дойдет очередь".
---
Как вариант, попробуйте увеличить время ожидания ответа от модулей.

daggets 27.03.2014 12:22

Re: Сеть ТЭКОН-19+OPC Kreit+WinCCflex
 
Спасибо ! Попробую отпишусь .

daggets 01.12.2015 17:35

Re: Сеть ТЭКОН-19+OPC Kreit+WinCCflex
 
За два года экспериментов с передачей информации на верхний уровень от контроллеров ТЭКОН, не в ИСКРу, пришел к выводу, что ОРС не доработан, поддерживаю пользователя Kazam. Единственный устроивший меня способ чтения информации из ТЭКОН в SCADA, это через УСП-78 по протоколу ModBus.

Dmitriy 02.08.2016 08:54

Re: Сеть ТЭКОН-19+OPC Kreit+WinCCflex
 
Хорошо что есть способ который вас устраивает.