ИСКРа нет связи с ТЭКОН
Вложений: 1
Настраиваю ИСКРу для связи с ТЭКОНом.
Номер Лицензии подсказать пока не могу, т.к. она передана заказчику. Покупали мы - ООО "ЭнергоРосСтрой". ТЭКОН 19-06М тип модуля 0726 связь через К-105 тип модуля 06C4 через CSD. Добавил в искре сервер опроса СОМ порт, прописал К-105, прописал ТЭКОН, связь через К-105. добавил архивы. модем со стороны ПК IRZ MC52iWDT оператор МТС обе СИМ. корпоративные. подключаюсь в диспетчерском режиме. связь с К-105 устанавливается стабильно, а связь с ТЭКОН не идет. при этом если подключиться к К-105 через ТЭКОН адаптером Т20 связь есть, т.е. CAN шина рабочая. |
Re: ИСКРа нет связи с ТЭКОН
1. Проверить активацию режима csd у сим-карт
2. Настройки с АТ-командами модема |
Re: ИСКРа нет связи с ТЭКОН
CSD режим на симках активен. К-105 опрашивается стабильно, с ним связь есть.
Модем настраивал как обычно, AT команды работают. С модемами вроде раньше проблем не было. Судя по темам на форуме у Крейта обновился сервер опроса, а у меня похоже старая версия, которая не поддерживает новую модификацию К-105 06С4... |
Re: ИСКРа нет связи с ТЭКОН
Это именно то, о чем я подумал, но забыл написать пунктом 3
|
Re: ИСКРа нет связи с ТЭКОН
Цитата:
В связи с выходом новой серии контроллеров К-105 версия С4, был обновлен сервер опроса. Что бы обновить его обратитесь в службу технической поддержки operation@kreit.ru или же в коммерческий отдел sales@kreit.ru, указав в письме номер Вашей текущей лицензии на ПО "ИСКРа". |
Re: ИСКРа нет связи с ТЭКОН
Спасибо, прислали новую версию сервера опроса, всё заработало.
Не очень понравилась малая информативность нового сервера опроса. При подключении по CSD в диспетчерском режиме, нажимаю "Дочитать архивы", далее пишется: # 09:19:09:818 : Сохранение информации в базе данных ? 09:19:29:396 : K105_GAS (>>AT +CREG ? <<+CREG: 0,1 OK ) / /( >><0D><0A>OK<0D><0A> <<OK ) / CONNECT 9600/RLP ! 09:19:29:415 : K105_GAS Соединение установлено ! 09:19:29:426 : Timer YES ->YES И на последней странной строке про таймеры зависает. При этом связь идет, данные считываются. Может чего-то надо настроить, чтобы лог операций был расширенный? Или он такой и есть в новой версии. Раньше хоть было видно, что чего-то делается, а сейчас тишина. |
Re: ИСКРа нет связи с ТЭКОН
Цитата:
|
Re: ИСКРа нет связи с ТЭКОН
Здравствуйте.
Все правильно написала Василий, Вам необходимо в диспетчерском режиме, вкладка детализации отчетов указать уровень "3" - полный протокол обмена Цитата:
|
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.6.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot