Форум КРЕЙТ

Форум КРЕЙТ (https://forum.kreit.ru/index.php)
-   Программное Обеспечение (https://forum.kreit.ru/forumdisplay.php?f=6)
-   -   Принт19 расход пара (https://forum.kreit.ru/showthread.php?t=847)

differ 14.03.2017 08:40

Re: Принт19 расход пара
 
Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от operation (Сообщение 2667)
Здравствуйте.
Если у Вас возникнут еще дополнительные вопросы, можете обратиться по номеру (343) 216-51-10 и наши специалисты оперативно дадут Вам консультацию.
Спасибо.

Спасибо.
Выгрузил очередь задач.
Можно ли по данной очереди задач сказать, что все верно? Требуется учет насыщенного пара.
По факту три датчика (в прикрепленном файле: схема и узел контроллера)
1. Температуры
2. Давления
3. Преобразователь расхода вихревые тирэс т.100.00.00

operation 14.03.2017 09:12

Re: Принт19 расход пара
 
Сама структура очереди задач (файла *tsk) корректна. Как видно взята она из нашего каталога "библиотека готовых решений". Для более подробного анализа пригодились бы также файлы с расширением (*prm - значение параметров). Так как без них программа Диалог указывает ошибки - "не определены входные параметры".
Также возможно у Вас не корректно сделан вывод информации на дисплей контроллера ТЭКОН-19.
Считайте с контроллера через программу Телепорт ТТР20 следующие файлы (*tsk, prm, mnp, mna, sas)

differ 14.03.2017 14:30

Re: Принт19 расход пара
 
Вложений: 1
Цитата:

Сообщение от operation (Сообщение 2670)
Сама структура очереди задач (файла *tsk) корректна. Как видно взята она из нашего каталога "библиотека готовых решений". Для более подробного анализа пригодились бы также файлы с расширением (*prm - значение параметров). Так как без них программа Диалог указывает ошибки - "не определены входные параметры".
Также возможно у Вас не корректно сделан вывод информации на дисплей контроллера ТЭКОН-19.
Считайте с контроллера через программу Телепорт ТТР20 следующие файлы (*tsk, prm, mnp, mna, sas)


Во вложении файлы, с указанными расширениями

Василий 15.03.2017 10:37

Re: Принт19 расход пара
 
в описании датчик Абсолютного давления. уверен на 99%, что в действительности стоит избыточник

differ 15.03.2017 11:18

Re: Принт19 расход пара
 
Вложений: 2
Цитата:

Сообщение от Василий (Сообщение 2673)
в описании датчик Абсолютного давления. уверен на 99%, что в действительности стоит избыточник

Во вложении фото датчиков.
И что это за ошибка?

Василий 15.03.2017 12:08

Re: Принт19 расход пара
 
Фото датчика мало что говорит, нужно знать его тип. Но, повторюсь, я уверен, что у вас стоит датчик избыточного, а не абсолютного давления. Отсюда и неверный расчет массового расхода.

Добавлено через 7 минут

Ошибка в проекте связана с тем, что у вас неверно расставлены "галочки" на входных параметрах.
Маска просмотра (параметр 8082) д.б. 70 70 00 08 , а у вас 20 04 00 00

Добавлено через 1 минуту

в алгоритме- сбор битовых параметров 32

differ 15.03.2017 12:40

Re: Принт19 расход пара
 
Цитата:

Сообщение от Василий (Сообщение 2675)
Фото датчика мало что говорит, нужно знать его тип. Но, повторюсь, я уверен, что у вас стоит датчик избыточного, а не абсолютного давления. Отсюда и неверный расчет массового расхода.
Добавлено через 7 минут
Ошибка в проекте связана с тем, что у вас неверно расставлены "галочки" на входных параметрах.
Маска просмотра (параметр 8082) д.б. 70 70 00 08 , а у вас 20 04 00 00
Добавлено через 1 минуту
в алгоритме- сбор битовых параметров 32

Спасибо
Цитата:

в алгоритме- сбор битовых параметров 32
Здесь не совсем понятно, где смотреть

differ 15.03.2017 12:42

Re: Принт19 расход пара
 
Вложений: 1
У меня еще такой вопрос. В расчетах стоит "Вычисление температуры по давлению". Не нужно ли выбрать показания с датчика?

Василий 15.03.2017 13:27

Re: Принт19 расход пара
 
Вложений: 1
Нет не нужно. Иначе добавите еще ошибок в проект.
При расходе насыщенного пара величины давления- температуры находятся между собой в линейной зависимости. Поэтому измерятся один из параметров (в данном случае это давление), а значение температуры рассчитывается самим вычислителем на основании "жесткого алгоритма". При этом архивируются измеренные (реальные) значения. Расчетная же температура не архивируется, но м.б. выведена на индикацию Текон.

differ 15.03.2017 13:51

Re: Принт19 расход пара
 
Цитата:

Сообщение от Василий (Сообщение 2680)
Нет не нужно. Иначе добавите еще ошибок в проект.
При расходе насыщенного пара величины давления- температуры находятся между собой в линейной зависимости. Поэтому измерятся один из параметров (в данном случае это давление), а значение температуры рассчитывается самим вычислителем на основании "жесткого алгоритма". При этом архивируются измеренные (реальные) значения. Расчетная же температура не архивируется, но м.б. выведена на индикацию Текон.

Спасибо.
После записи измененной очереди задач, когда можно будет проверить работоспособность?
Т.к. попытался считать за предыдущий месяц, значения либо с минусом, либо 0. Практически во всех ячейках.


Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +5.

Powered by vBulletin® Version 1.x.x
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Время генерации страницы 0.04872 секунды с 10 запросами