Василий 19.02.2016 09:56

Тэкон_измерение ИП температуры
 
Добрый день!
Согласно пункта 3.1.5.1 РЭ Тэкон-19,
Общее сопротивление всех подключаемых к одному преобразователю ИП температуры типа ТСМ, ТСП во всем диапазоне измеряемых температур не должно превышать
4000 Ом.
Не считает ли разработчик, что в настоящее время (в связи с распространением преобразователей температуры, используемых в системах HVAC и имеющих градуировку Pt1000) данное ограничение 4000 Ом устарело и в отдельных случаях не допускает применение контроллеров Тэкон-19, особенно Т-19.06
Кроме того, отдельная тема- применение пассивных барьеров искрозащиты, обладающих собственным проходным сопротивлением.

Aleksandr 02.08.2016 07:19

Re: Тэкон_измерение ИП температуры
 
Добрый день.
Ограничение в 4000 Ом идет для одного устройства. Если вам необходимо установить 4 термометра, мы советуем вам приобрести 2 ТЭКОНа и всё будет замечательно работать.