popazova 19.08.2008 18:17

регистрация событий в контроллере ТЭКОН-17
 
Как в контроллере ТЭКОН-17 регистрируется режим отсутствия потребления энергоносителя, если на вводе кран закрыт (от расходомера не поступают импульсы на контроллер), а ТЕКОН регистрирует выход за минимум (в разделе 7 РЭ указано:
Обрывом считается полное отсутствие импульсов в течение календарного часа).
Проблема в том, что на заводе потребление теплоносителя только в рабочее время, в остальное время ТЭКОН-17 регистрирует обрыв, а теплоснабжающая организация снимает эти каналы учёта с коммерческого учёта как неисправные - как выйти из этой ситуации?

ZAV 20.08.2008 13:55

регистрация событий в контроллере ТЭКОН-17
 
Чтобы Тэкон-17 не регистрировал обрыв числоимпульсного датчика расхода в описании датчика нужно поставить признак 'обрыв датчика не контролируется', в этом случае режим работы датчика не влияет на время наработки. Этот момент находится в компетенции договорных отношении между поставщиком и потребителем, также как и значения максимального и минимального расходов и констант выхода за технологические границы.
Из опыта эксплуатации при установке нижних границ расхода и константы выхода за минимум, отличных от нулевых значений, при 'рваном' режиме работы сложно отличить реально потреблённое значение расхода энергоносителя и значение расхода просчитанного по заменам. Чтобы не было путаницы эти константы нужно установить нулевыми, тогда будет фиксироваться реально потреблённый расход энергоносителя.
Так же возможен организационный метод решения вопроса, приглашать на каждое открытие и закрытие системы представителя поставщика и составлять соответствующие акты, с опломбированием вводных задвижек.

neomir-pr 20.03.2009 10:57

контроллере ТЭКОН-17
 
Делаем автомаитизацию на контролере Siemens S7-200, на обьекте же стоит Тэкон 17 (считает газ), По задания необходимо чтобы наш контролер считывал показания с Т-17 и передавал их через GSM-модем на верхний уровень. Поэтому нас интересует протокол обмена Т-17

Andrew 20.03.2009 15:11

регистрация событий в контроллере ТЭКОН-17
 
См. здесь: <A HREF="http://kreit.ru/templates/equ.php?pid=47&equ=72" TARGET="_blank">Продукция-Документация-ТЭКОН-17</A>.
Документ Т10.06.59 РД &quot;Теплоэнергоконтролле ы ТЭКОН-10, ТЭКОН-17. Обмен по последовательному каналу. Руководство программиста&quot;