Andre 03.09.2016 03:13

Время ТЭКОН 19
 
Здравствуйте.
ТЭКОН-19 считает газ, время в контроллере за год убежало +17 минут. Связь с сервером ч/з контроллер К-104. Вопрос следующий:Возможно ли организовать синхронизацию времени контроллера по серверу?

operation 06.09.2016 13:37

Re: Время ТЭКОН 19
 
Цитата:

Сообщение от Andre (Сообщение 2476)
Здравствуйте.
ТЭКОН-19 считает газ, время в контроллере за год убежало +17 минут. Связь с сервером ч/з контроллер К-104. Вопрос следующий:Возможно ли организовать синхронизацию времени контроллера по серверу?

Здравствуйте.
Согласно описанию типа СИ (лист 7, табл. 5 - Метрологические и технические характеристики (http://kreit.ru/cont/i/documents/t19ot_signed.pdf)) предел допускаемого суточного хода часов ±9 с/сут.
Возможности в автоматическом режиме проводить синхронизацию времени контроллера с сервером нет.