5ova 03.08.2007 07:02

Индикация в МИР-61
 
Добрый день.
Вопрос по поводу индикации.
Имеется модуль МИР-61 (исполнение 1) Возможно ли, практически индицировать параметры на ЖКИ по группам.
Использую ПО ТТП20 (v2.17), если правильно понял оно позволяет создавать двумерный массив. Но что-то не получается.
В чем же дело?
Спасибо.

Andrew 03.08.2007 09:05

Индикация в МИР-61
 
К сожалению, нет.
Организация меню в МИР-61 фиксированная: линейная 16 пунктов.

TTP20 позволяет задавать двумерный массив, т.к. эта программа универсальная, предназначена не только для МИР-61, но и для ТЭКОН-19, а у последнего меню двумерное (20 строк по 10 элементов).

Возможность поменять размерности в TTP20 не блокирована - видимо, для удобства редактирования. Но количество элементов контролируется.

Есть мнение, что такое небольшое меню, 16 пунктов, нет смысла разбивать на строки и столбцы. Т.к. к любому пункту меню прокруткой можно добраться достаточно быстро.

5ova 03.08.2007 10:29

Индикация в МИР-61
 
Теперь понятно.
Спасибо за разьяснения.
Тогда еще вопросик:
Имеется регулятор МИР-61 связанный по выделенной линии с ПК оператора.
Возможно ли с ПК оператора перевести его в ручной режим и подавать управляющие команды, например, ШИМом "болшьше", "менбше".
Вообще-то на 90 процентов уверен, чт возможно, но не могу настроить, может с версиями ПО что-то не так))
Если можно в кратце процедуру настройки.
Спасибо.

5ova 03.08.2007 10:39

Индикация в МИР-61
 
Эх, пока на Вашем форуме спрошу еще:
Ведутся ли работы по повышению параметров надежности (к примеру, средней наработке на отказ)

5ova 03.08.2007 10:51

Индикация в МИР-61
 
Извините за назойливость, но еще:
Все таки пульт для ТЭКОН-19 существует или нет???
Вроде бы пишиете, что есть, а так все время его нет :-)

Andrew 03.08.2007 14:18

Индикация в МИР-61
 
<blockquote>Цитата:<hr size="1" noshade>Имеется регулятор МИР-61 связанный по выделенной линии с ПК оператора.
Возможно ли с ПК оператора перевести его в ручной режим и подавать управляющие команды, например, ШИМом &quot;больше&quot;, &quot;меньше&quot;.
<hr size="1" noshade></blockquote>Есть два пути.

1) Использовать параметры 0807, 0808, 0809, 080A, 0805 (Тестовые режимы выходов). Они находятся в жесткой задаче &quot;Тестовые режимы МИР&quot;.

2) Есть и другой - с помощью очереди задач и задачи Переключатель. Наверное, не стоит усложнять, если есть более легкое решение N1.

03.08.2007 17:27

Индикация в МИР-61
 
Спасибо.
Хотелось бы ешще оперативно не только контроллировать, а именно управлять (используя Ваше ПО \&quot;Искра\&quot;).

Andrew 08.08.2007 09:45

Индикация в МИР-61
 
<blockquote>Цитата:<hr size="1" noshade>Ведутся ли работы по повышению параметров надежности (к примеру, средней наработки на отказ)<hr size="1" noshade></blockquote>Для серийных изделий периодически проводятся, когда появляются данные об отказах или какие-то предложения.