Форум КРЕЙТ

Форум КРЕЙТ (https://forum.kreit.ru/index.php)
-   Настройка (https://forum.kreit.ru/forumdisplay.php?f=7)
-   -   Тэкон 19 расходомеры метран 300пр (https://forum.kreit.ru/showthread.php?t=651)

Сергей Л.В. 25.10.2013 17:41

Тэкон 19 расходомеры метран 300пр
 
У меня такая проблема: У меня здесь установлен прибор Тэкон 19, состоящий из 2х блоков.
В первый блок я запрограммировал алгоритм замкнутой системы отопления, во-второй запрограммировал тот же алгоритм, но разница
заключается в том, что один контур у меня с трубой в 200 мм, а другой контур с трубой 60мм. И почему-то тот контур который с трубой 60мм показывает, что потратил 0,5Гккал/час, а тот, что с большой трубой 0,09 Гккал/час. Не пойму почему это происходит, при том, что у меня насосы на обоих контурах работают на максимуме. Единственное, что я заметил, так это то, что у меня на маленькой трубе 60мм расход получается 35тон/час, а на большой 9тон/час, но такого быть не может, т.к у меня на маленькой трубе стоят расходомеры с расходом до 20м3/час, а на большой 400м3/час. Проверяю через программу телепорт и она мне показывает, что расходомеры установленные на трубе 60мм при импульсе вырабатывают частоту 1,00000 где-то так, а на большой трубе импульсы 0,25000Гц. Может есть какие-то уставки, которые нужно вбивать в алгоритм задач? И, чтобы не вводить Вас в заблуждение я проверил правильность подключения расходомеров и всё оказалось правильно.

Сергей Л.В. 27.10.2013 16:13

вихреакустический расходомер Метран 300пр
 
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста с помощью какой программы можно перепрограммировать вихреакустический расходомер метран 300пр??? расходомер с Mod Bus протоколом. Проблема заключается в том, что после токо, как я запрограммировал тепловычислитель Тэкон 19, он мне показывает расход жидкости 35м3/ч, хотя максимальный расход у данного расходомера 20м3/ч. Не знаю, через какую программу программировать. Подскажите пожалуйста.

Yaric 28.10.2013 13:13

Re: Тэкон 19 расходомеры метран 300пр
 
Если Вы используете расходомеры с числоимпульсным выходом, то проверьте вес импульса расходомеров. Так же следует отключить фильтрацию "дребезга". Расходомеры с выходом Modbus к Тэкон-19 можно подключать только через специализированные адаптеры.

Сергей Л.В. 28.10.2013 18:55

Re: Тэкон 19 расходомеры метран 300пр
 
Подскажите пожалуйста какой адаптер необходим для подключения расходрмеров???
У меня расходомеры вихреакустические числоимпульсные. И подключаются следующим образом: 2 жилы к отдельному блоку питания и 2 жилы на вход контроллера Тэкон 19.

Добавлено через 1 минуту

Спасибо большое обязательно проверю вес импульса!!! Но меня смущает вопрос с адаптером???

Yaric 29.10.2013 08:49

Re: Тэкон 19 расходомеры метран 300пр
 
В Вашем случае адаптер не требуется - числоимпульсные расходомеры подключаются непосредственно к Тэкону.

Сергей Л.В. 29.10.2013 15:57

Re: Тэкон 19 расходомеры метран 300пр
 
Когда я изменил вес импульсов у меня расходомеры стали считать, вроде бы правильный расход. Но возникла другая проблема. У меня зарытая система отопления и расходомер на подающем трубопроводе считает расход меньше чем расходомер стоящий на обратном трубопроводе. Что это может быть??? Нужно наверное сам расходомер перешивать??? Оговорюсь, что подключение расходомеров правильное.

Сергей Л.В. 31.10.2013 12:22

Re: Тэкон 19 расходомеры метран 300пр
 
Когда я изменил вес импульсов у меня расходомеры стали считать, вроде бы правильный расход. Но возникла другая проблема. У меня зарытая система отопления и расходомер на подающем трубопроводе считает расход меньше чем расходомер стоящий на обратном трубопроводе. Что это может быть??? Нужно наверное сам расходомер перешивать??? Оговорюсь, что подключение расходомеров правильное. Подскажите пожалуйста, очень нужно =(((((

Yaric 01.11.2013 09:23

Re: Тэкон 19 расходомеры метран 300пр
 
Причины отсутствия баланса между подачей и обраткой могут быть вызваны разными причинами. Проверьте правильность монтажа расходомеров, заземление, выравнивание потенциалов.
Можете прислать фотографии узла учета и срезку часовых архивов - попробуем вместе разобраться.