23.01.2012 17:01

ТЭКОН-19 -> Modbus RTU
 
Здравствуйте!
Подскажите, как организовать обмен данными с 5 контроллерами ТЭКОН-19 по протоколу Modbus RTU. Вроде бы для этого существует адаптер УСП-78, тогда возникает вопрос - для каждого ТЭКОН-19 нужно приобретать отдельный УСП-78, или можно обойтись одним? Правильно ли я понял, что данные по протоколу Modbus берутся именно с УСП-78?

Konst 24.01.2012 14:35

ТЭКОН-19 -> Modbus RTU
 
Добрый день.
Если контроллеры располагаются в непосредственной близости друг от друга, достаточно одного УСП-78. При программировании УСП необходимо задать соответствие параметров MODBUS и параметров контроллеров Т-19. Параметры "берутся" не с УСП а через УСП в реальном времени т.е. УСП транслирует параметры через себя с соответствующим заранее запрограммированным преобразованием номеров и форматов магистралей.