Форум КРЕЙТ

Форум КРЕЙТ (https://forum.kreit.ru/index.php)
-   Программное Обеспечение (https://forum.kreit.ru/forumdisplay.php?f=6)
-   -   Совместимость OPC-сервера ТЭКОН (https://forum.kreit.ru/showthread.php?t=503)

Magister 24.10.2011 13:05

Совместимость OPC-сервера ТЭКОН
 
С какими SCADA-системами тестировался ОРС-сервер? Интересует работа как по DA- так и по HDA-стандартам.

Yuri 16.11.2011 10:40

Совместимость OPC-сервера ТЭКОН
 
Нами OPC-сервер тестировался (и DA, и HDA) с Master-SCADA версии 3.3. Так же (только DA) проверялся с Simatic WinCC 7.0 SP1 HF1.

Magister 11.01.2012 10:47

Совместимость OPC-сервера ТЭКОН
 
Возможно стоит задуматься о смене разработчика ОРС-сервера. Настолько сырой недоработанный продукт, что большую часть времени при пусконаладке уходит на возню с ним в попытках заставить его хоть как-то работать.

Pablo 16.01.2012 16:14

Совместимость OPC-сервера ТЭКОН
 
Magister, прошу Вас конкретизировать возникшие у Вас трудности при использовании ОРС-сервера, подробнее описать замеченные Вами недостатки программы, чтобы мы могли устранить их в следующих версиях данного программного продукта.

01.02.2012 12:58

Возможно ли использование OPC-сервера в связке с InTouch?
Не подскажите Prog ID вашего OPC-сервера? и если можно пример Item ID. Спасибо.

Yuri 28.06.2012 12:08

Совместимость OPC-сервера ТЭКОН
 
Цитата:

Возможно ли использование OPC-сервера в связке с InTouch?
Мы не проводили испытания такой связки, однако не вижу препятствий к её функционированию. Для проверки можно воспользоваться пробной версией.

Цитата:

Не подскажите Prog ID вашего OPC-сервера?
Natali.Kreit.InSAT.Da и Natali.Kreit.InSAT.Hda - оперативные и исторические данные, соответственно.
Цитата:

пример Item ID.
Как настроите. Например: Адаптер K-104/105.Тэкон 19.Задача архивации


Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +5.

Powered by vBulletin® Version 3.7 Beta
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Время генерации страницы 0.03660 секунды с 10 запросами