Andre 03.09.2016 04:24

Подключение ТЭКОН 19
 
Здравствуйте.
Не могу подключиться Телепортом к ТЭКОН-19 ч/з К-104 Ethernet. к К-104 так же не подключается.
Помогите разобраться с последовательностью действий.
1. Вход в программу
2.Настройка пути к БД
3. Настройка видов связи:
- контроллер Ethernet К-104;
- сеть ч/з порт CAN BUS адаптера;
- указываем IP, порт по умолчанию CAF0;
- задаем диапазон номеров в сети
4. Поиск модулей в сети.
После этих действий ничего не обнаруживается.
Смогли подключиться только к К-104 Config_k104_Modbus.exe.

Василий 03.09.2016 22:01

Re: Подключение ТЭКОН 19
 
Какой ip указываете, dip в каком положении? Поиск модулей по адресам 00- FF ?
Вообще, вы пытаетесь реализовать нестандартную схему для настройки Тэкон. (Ведь задача именно в этом?) Используйте адаптеры от производителя АИ-89, 92.

operation 05.09.2016 07:30

Re: Подключение ТЭКОН 19
 
Цитата:

Сообщение от Andre (Сообщение 2477)
Здравствуйте.
Не могу подключиться Телепортом к ТЭКОН-19 ч/з К-104 Ethernet. к К-104 так же не подключается.
Помогите разобраться с последовательностью действий.
1. Вход в программу
2.Настройка пути к БД
3. Настройка видов связи:
- контроллер Ethernet К-104;
- сеть ч/з порт CAN BUS адаптера;
- указываем IP, порт по умолчанию CAF0;
- задаем диапазон номеров в сети
4. Поиск модулей в сети.
После этих действий ничего не обнаруживается.
Смогли подключиться только к К-104 Config_k104_Modbus.exe.

Здравствуйте.
Реализовать подключения к контроллеру ТЭКОН-19, можно и про помощи контроллера К-104 исп.04.
Вы пишите, что у Вас удалось подключения через программу (Config_k104_Modbus).
Уточните исполнения Вашего контроллера К-104. Если у Вас К-104 исп. 01 (TCP/Modbus), реализовать подключение к ТЭКОН-19, через программу Телепорт ТТР20 нельзя. Протокол ModBus не предназначен для передачи архивных данных.

Vasyandra 12.09.2016 16:33

Re: Подключение ТЭКОН 19
 
Цитата:

Протокол ModBus предназначен для передачи архивных данных.
Простите, а каким образом ModBus передает архивные данные? Текущие данные передавал, а вот считывание архивов не смог реализовать в данном исполнении

Василий 12.09.2016 20:07

Re: Подключение ТЭКОН 19
 
Присоединяюсь к вопросу!

gae 13.09.2016 06:48

Re: Подключение ТЭКОН 19
 
Последняя фраза в ответе operation от 05.09.16 содержит опечатку, пропущена частица "не". Фраза должна читаться так: "Протокол ModBus не предназначен для передачи архивных данных".
Причина элементарна: любой архив представляет собой массив данных и является индексным параметром, т.е. параметр с одним номером и набором изменяющихся индексов для доступа к отдельным элементам массива; а в стандарте протокола ModBus нет команд чтения индексных параметров, только команды чтения одиночных параметров.

operation 16.09.2016 07:36

Re: Подключение ТЭКОН 19
 
Цитата:

Сообщение от Vasyandra (Сообщение 2486)
Простите, а каким образом ModBus передает архивные данные? Текущие данные передавал, а вот считывание архивов не смог реализовать в данном исполнении

Прошу прощение. В предыдущем сообщении, мной действительно была допущена опечатка. Протокол ModBus архивные данные не передает.

Василий 16.09.2016 08:22

Re: Подключение ТЭКОН 19
 
Как вариант, можно считывать значения из Алгоритмов накопления на отрезках времени- сумму за предыдущий час, сутки и т.д..