daggets 23.03.2017 15:57

Выделение положительного фронта в ТЭКОН-19-06 и МУ - 71
 
Как выделить положительный фронт импульса в ТЭКОН ? Почему не реализованы алгоритмы счетчиков?

Василий 23.03.2017 17:05

Re: Выделение положительного фронта в ТЭКОН-19-06 и МУ - 71
 
Цитата:

Сообщение от daggets (Сообщение 2690)
Как выделить положительный фронт импульса в ТЭКОН ? Почему не реализованы алгоритмы счетчиков?

может быть подскажете марку расходомера, имеющего данный тип выходного сигнала?)

daggets 23.03.2017 19:37

Re: Выделение положительного фронта в ТЭКОН-19-06 и МУ - 71
 
Суть вот в чем: нужно просчитать количество открытий дозирующего клапана. Клапан остается отрытым от 700 до 3000 мс, одно его открытие ТЭКОН считает от 3 до 7 импульсов (я так понял что это зависит от длительности цикла).
Вопрос 1 как работать с длинными импульсами.
Вопрос 2 почему нет алгоритмов счетчиков в МУ-71.
Вопрос 3 когда уже будет разработана среда разработки для МУ-71.

Василий 24.03.2017 10:37

Re: Выделение положительного фронта в ТЭКОН-19-06 и МУ - 71
 
Цитата:

Сообщение от daggets (Сообщение 2692)
Суть вот в чем: нужно просчитать количество открытий дозирующего клапана. Клапан остается отрытым от 700 до 3000 мс, одно его открытие ТЭКОН считает от 3 до 7 импульсов (я так понял что это зависит от длительности цикла).
Вопрос 1 как работать с длинными импульсами.

Не вполне представляю, что вам ответит разработчик, но Текон- это прежде всего Теплоэнергоконтроллер, а не универсальный модуль ввода дискретных сигналов.

gae 24.03.2017 14:44

Re: Выделение положительного фронта в ТЭКОН-19-06 и МУ - 71
 
Цитата:

Сообщение от daggets (Сообщение 2690)
Как выделить положительный фронт импульса в ТЭКОН ? Почему не реализованы алгоритмы счетчиков?

В ТЭКОН-19 аппаратно-программно реализован счет входных дискретных сигналов любой длительности, от долей миллисекунды (частота до кГц) и хоть до минут (частота до 0), почитайте раздел 2.3.3 РЭ на прибор. Как бы без этого работали алгоритмы учета расхода числоимпульсных и частотных датчиков?
Если у Вас стоит задача просто подсчитать число импульсов большой длительности, можно загрузить и использовать алгоритм расчета расхода "произвольная среда с числоипульсным датчиком", задав в нем вес импульса, равный 1.0. Тогда Вы не только сможете подсчитывать общее число срабатываний, но и архивировать по периодам времени.
Кроме того, проверьте, нет ли дребезга у Вашего датчика, и на всякий случай включите программно-аппаратные фильтры по данному входу ТЭКОН.

daggets 24.03.2017 18:35

Re: Выделение положительного фронта в ТЭКОН-19-06 и МУ - 71
 
Всем Спасибо !
Был и остается дребезг контактов на датчике конечного положения клапана, выявился только после подключения осциллографа !!! Включение фильтра не решает проблемы:( .
Чисто пожелание разработчикам: сделайте алгоритмы выделения положительного и отрицательного фронтов, счетчики прямого и реверсивного счета, в МУ-71 и дайте немного "свободы", места совсем мало!

Цитата:

Не вполне представляю, что вам ответит разработчик, но ТЭкон- это прежде всего Теплоэнергоконтроллер, а не универсальный модуль ввода дискретных сигналов.
Согласен что в качестве измерителя практически безальтернативный прибор !!! Но и интересно его погонять и в области автоматики и телемеханики !!!

Василий 27.03.2017 10:00

Re: Выделение положительного фронта в ТЭКОН-19-06 и МУ - 71
 
Если идет речь именно о модуле МУ-71, то возможно данное пожелание имеет место быть