grig 18.11.2009 11:22

Возможная инициализация ТЭКОН 10
 
Подключил ТЭКОН 10 (? 00:58) к СОМ порту, отравляю ему команду:
[10][47][00][01][00][11][00][59][16]
Ответа нет.
Загружаю демоверсию ОРС ТЭКОН, включаю опцию "опрос", выгружаю ОРС.
Отправляю из своей программы команду, ранее приведенную, обмен идет.
Возможно, есть какая то команда инициализации, которую я не нашел в инструкции.

Olga 18.11.2009 16:46

Возможная инициализация ТЭКОН 10
 
Добрый день!
Когда Тэкон 10 запрограммирован 00:58 это значит настроен обмен через Hayes-модем с сетевым номером=0 и Тэкон настроен на работу с 1 стоп- битом. При настройке Тэкона 00:48 - обмен с 2 стоп-битами. Может просто ОРС корректно инициализирует порт, а Вы это в своей программе не делаете?