AVit 23.06.2010 09:08

Программирование ТЕКОН17
 
Здравствуйте!
не могу перепрограммировать прибор, в чем может быть причина?

Программа Диалог17 выдает следующее:
** Обмен с ТЭКОН **
Подключенный прибор: OK
ТЭКОН 17 версия 8.35
Передача пароля
ТЭКОН не перешел в режим СТОП, попробуйте снова
Нет ответа от ТЭКОН
** Конец обмена **

Чтение программы из прибора производится нормально, пароль 0000 (полный доступ), на счет электронного ключа - не знаю, на заводе больше десятка ТЕКОНов, но я ни одного электронного ключа не видел.
Просмотр инструкции ничего не дал...

Дополнение: индикаторы ключ, работа и контроль мигают с периодом 1 секунда, что это за режим? хотя на дисплее в меню состояние отображается режим - работа.

gae 23.06.2010 12:53

Программирование ТЕКОН17
 
См. документ на ТЭКОН-17 Т10.00.41 ИН "Инструкция по настройке", например, на нашем сайте. В нем раздел 4.1 "Порядок авторизации доступа", как мигают индикаторы. Мигание "ключ" с периодом 1 секунда - ключ не нужен, но прибор закрыт паролем. Хотя Вы и утверждаете, что пароля нет, но вряд ли индикация ТЭКОН начнет врать, да и "Диалог" это подтверждает. Видимо, чьи-то шаловливые ручки установили на приборе пароль. Снять его можно только у нас на предприятии, так что придется Вам подъехать с ТЭКОНом и поговорить с директором, чтобы он дал указание снять с прибора пароль. Других путей нет. Конечно, может быть и какая-то неисправность, так тем более надо везти к нам.

AVit 24.06.2010 07:13

Программирование ТЕКОН17
 
Спасибо, нашел инструкцию по настройке на диске, час все понятно.
А на счет пароля, просто когда вводишь пароль 0000 Диалог17 не ругается (просто пишет что прибор не перешел в режим СТОП), но когда вводишь какой либо другой, например 1111 пишет что пароль не верный. Из за этого я и решил что пароля нет, т.е. он = 0000.

05.01.2012 09:13

Программирование ТЕКОН17
 
Добрый день. Прошу помощи. Суть проблемы: в программе "DialTek" раздел - настройка/датчики не удается записать характеристики датчика расхода тип "частотный" в поле "максимальный расход-соответствует частоте". Программа просто не запоминает записанных чисел, хотя в поле "минимальный расход-соответствует частоте" все нормально записывается-запоминается.
Фон проблемы: необходимо для расходомера Взлет 420Л (т.к. по умолчанию выход у них частотный)указать верхнюю границу "460 м3/ч при 2000 гц."

13.01.2012 14:14

Программирование ТЕКОН17
 
Здравствуйте, Pyatyig!

Эти параметры и не должны сохранятся в настройке. Это "встроенный калькулятор" для расчета правильного значения крутизны датчика. Саму формулу можно посмотреть в инструкции по настройке, раздел 2.2.5.7

16.01.2012 22:45

Программирование ТЕКОН17
 
Спасибо, понял