Форум КРЕЙТ

Форум КРЕЙТ (https://forum.kreit.ru/index.php)
-   Интерфейсы, построение сетей (https://forum.kreit.ru/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Проблема УСП-178 неверно считывает показания. (https://forum.kreit.ru/showthread.php?t=1035)

Михаил 20.10.2023 10:42

УСП-178 неверно считывает показания.
 
Вложений: 2
Существует три шкафа контроллеров ТЭКОН-19 объединенных в одну сеть и опрашиваемы контроллером К-104. Расстояние между шкафами от 120м до 160м. Было решено добавить УСП-178 в шкаф №1 для опроса контроллеров по Modbus TCP.
Шкаф №1 и шкаф №2 опрашиваются без замечаний, по шкафу №3 значения не совпадают. Если установить УСП-178 на место К-104 в шкаф №2 перестают верно считываться показания шкафа №1.

Василий 25.10.2023 15:52

Re: УСП-178 неверно считывает показания.
 
Вложений: 1
с какой целью проложен данный участок сети?
Вложение 301

Василий 25.10.2023 15:58

Re: УСП-178 неверно считывает показания.
 
вопрос снимается

Yaric 26.10.2023 13:26

Re: УСП-178 неверно считывает показания.
 
Добрый день!

Укажите скорость и сетевые номера, а так же расстановку терминаторов. (можно прямо на схеме).
У Вас сеть проложена "шиной" - не "звездой"?

Михаил 30.10.2023 14:08

Re: УСП-178 неверно считывает показания.
 
Вложений: 1
Сеть проложена как "шиной"(гирляндой) ни каких лишних узловых соединений нет (всё как на схеме).

Михаил 30.10.2023 15:49

Re: УСП-178 неверно считывает показания.
 
Вложений: 1
Организовали запись в базу данных. При опросе проскакивают нули. На рисунке график расхода газа за полчаса(сетевой адрес canbus 8).
- период опроса параметров 5 сек. на УСП-178;
- период записи в базу 10сек;
- контроллеры ТЭКОН-19 и К-104 2016-года выпуска.

Михаил 30.10.2023 16:09

Re: УСП-178 неверно считывает показания.
 
Вложений: 1
В БД выглядит так ...

Михаил 30.10.2023 16:22

Re: УСП-178 неверно считывает показания.
 
Вложений: 2
Такое ощущение, что значение регистров сместилось и вернулось обратно. Перепад(k8_dp записался в таблицу температуры(k8_t), температура в таблицу давления(k8_p), давление в расход(k8_f).

Yaric 31.10.2023 08:51

Re: УСП-178 неверно считывает показания.
 
https://kreit.ru/files/tekon-19/t19res.pdf стр. 21 п. 4.1.6.3
У Вас терминаторы стоят на каждом устройстве - это не правильно.

Михаил 31.10.2023 09:13

Re: УСП-178 неверно считывает показания.
 
Расположение терминаторов определено опытным путем. Если оставить TRM на концах шины связи ни по К-104 ни по УСП-178 не будет.


Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +5.