Несколько вопросов по Т-17, Т-19
Добрый день!
Предстоит проектирование и внедрение системы учета энергоресурсов, включая тепло, воду, сжатый воздух и пар. В качестве вычислителей планируем использовать Ваши контроллеры. Верхний уровень - Энергосфера (Прософт-Системы), поддерживает протокол FT1.2. В этом году планируется проектирование, в следующем - приобретение оборудования и монтаж. Сейчас стоит задача определиться с приблизительной стоимостью. Собственно, вопросы: 1. Не нашел в прайсе контроллеров ТЭКОН-17. Они выпускаются? Если да, то хотелось бы узнать цены. 2. Правильно ли я понял логику работы констроллеров Т-19: будучи соединенными по CAN, они имеют возможность использовать датчики, подключенные к соседним контроллерам. Т.е. например при вычислении массового расхода и тепла можно использовать температуру, измеренную датчиком на соседнем контроллере. 3. Адаптер АИ-80 принимает запрос от ПО верхнего уровня в протоколе FT1.2, производит необходимый обмен с контроллером по CAN и отвечает на запрос в протоколе FT1.2. Какой адрес контроллера я должен указать в ПО верхнего уровня? Номер нужного мне Т-19, который задан ему на интерфейсе CAN? 4. Если к CAN-шине подключено 2 адаптера АИ-80, на которые поступают запросы с 2-х независимых систем - будет ли такая схема работать? (вопрос пока чисто теоретический, но на будущее хотелось бы знать) 5. Кое-где на нашем объекте выходы установленных расходомеров (токовые, частотные) уже задействованы в других системах. Вроде бы можно взять сигнал с одного выхода на 2 контроллера? Т.е. в случае с токовым выходом - включить ТЭКОН последовательно в цепь, частотный выход - подключиться параллельно и работать с ним как с "активным". Возможно, у вас был опыт такого подключения? Какие подводные камни тут могут быть? Заранее спасибо. |
Re: Несколько вопросов по Т-17, Т-19
1. Тэкон-17 снят с производства. На замену ему выпускается Тэкон-19.
2. Да. 3. Вы указываете адрес самого адаптера по RS485 и адрес прибора по шине CAN , с которого требуется получить информацию. 4. Будет. 5. Мы не применяем такие решения, так как в этом случае, нет возможности гарантировать достоверность измерений. Вы можете использовать наши устройства ГТ-72, для получения второго токового сигнала. |
Re: Несколько вопросов по Т-17, Т-19
По 3 вопросу не совсем ясно. Если я правильно понимаю, в протоколе FT1.2 выделено одно однобайтное поле под адрес устройства. А где должен находиться еще один адрес?
Может, я плохо читал, но в доках ответа не увидел.. |
Re: Несколько вопросов по Т-17, Т-19
Руководство программиста, дополнение №1. Раздел 3.1.2.
|