Bud 10.02.2010 22:54

Расхождение показаний счетчика СГ16М и ТЭКОН-17
 
Добрый вечер!
Объясните, пожалуйста, наиболее вероятную причину расхождения между значениями расхода и объема газа в рабочих условиях по показаниям счетчика газа СГ16М-200 и контроллера ТЭКОН-17, входящими в состав узла учета. Объемы в рабочих и стандартных условиях, вычисляемые ТЭКОН-17, за любой отчетный период превышают показания счетчика на 10-30%. Расход газа стабилен и находится в диапазоне счетчика. Значения температуры и давления газа, индицируемые ТЭКОНом, совпадают с фактическими, измеренными другими приборами.

gae 11.02.2010 08:54

Расхождение показаний счетчика СГ16М и ТЭКОН-17
 
Первая возможная причина расхождения (если принять, что показания счетчика, с которыми Вы сравниваете, являются верными) - неверная настройка либо измеряющего расход "датчика", либо вычисляющего приведенный расход "трубопровода" ("датчик" и "трубопровод" в терминах ТЭКОН). Проверьте настройку согласно РЭ.
Вторая возможная причина - если выход датчика на герконе, он, как правило, имеет сильный дребезг, в результате чего ТЭКОН воспринимает лишние импульсы. Обязательно при описании датчика включите цифровую фильтрацию соответствующего входа, причем самую сильную (см. РЭ на ТЭКОН-17, есть на сайте).

Vbud 11.02.2010 22:21

Расхождение показаний счетчика СГ16М и ТЭКОН-17
 
От Bud: Благодарю за ответ. Потверждается вторая причина.