Амур 19.05.2014 08:20

Тэкон19
 
Доброе время суток! У нас котельная с паровыми котлами КЕ 10-350, стоят преобразователи расхода вихревые «Тирэс», преобразователи расчетно-измерительные «Тэкон-19» исполнение 05М, тип модуля 0725. Пользуемся программой Телепорт 20 версия 2.51. Проблема в том, что при расчете контроллер явно занижает производительность в т\ч (Gп т\ч). Вот пример показаний:
-температура перегретого пара 310С
-давление перегретого пара 1.16МПа
-импульс 155,6Гц
-производительность 4,35314 т\ч( очень мало )
Подскажите, где может быть ошибка?

operation 21.05.2014 10:14

Re: Тэкон19
 
Добрый день. Отправьте пожалуйста Вашу настройку (очередь задач, файлы с расширением *.tsk и *.prm ) запрограммированную в Тэкон. dsa@kreit.ru