Перегретый_пар
Добрый день!
Как "поведет" себя контроллер Тэкон-19, в очереди задач которого присутствует алгоритм расчета энтальпии перегретого пара, но при этом входные параметры температуры и давления будут соответствовать состоянию насыщенного пара? с уважением, Василий. |
Re: Перегретый_пар
Как известно, линия насыщения водяного пара на диаграмме (Т,Р) - это именно ЛИНИЯ, не имеющая "ширины", т.е. действительно СУХИМ НАСЫЩЕННЫМ пар может быть при данном Р только строго при определенной Т. На практике такого не бывает, тем более параметры измеряются датчиками с некоторой погрешностью, степень сухости пара тоже неизвестна. Никаких руководящих материалов на тему, когда считать пар перегретым, когда насыщенным, в России нет.
ТЭКОН считает ту среду, которую назначили при составлении очереди задач. Задача "перегретый пар" считает расход пара как сухого перегретого при любых сочетаниях Т и Р. Единственно, если Т на 3 градуса меньше температуры насыщения при данном давлении, вырабатывается признак алгоритмического отказа. Если стоит задача "насыщенный пар", она работает аналогично, но вырабатывает признак алгоритмического отказа при отклонении Т на 3 градуса в любую сторону от температуры насыщения. Это есть в документе "описание алгоритмов ТЭКОН-19" на нашем сайте. |
Re: Перегретый_пар
Большое спасибо за разъяснение! Дело в том что мой вопрос был не из чисто теоретических.. На одном из узлов учета перегретого пара (Тэкон-19 запрограммирован соответственно) периодически температура не соответствует состоянию перегретого пара (причем более чем на 3гр.С в) При этом признак алгоритмического отказа не выявлен (отказов нет). Очередь задач взята из библиотеки Крейт.
|
Re: Перегретый_пар
Возможно, у Вас просто не установлен признак необходимости использования алгоритмического отказа в формировании исправной/неисправной работы.
Просмотрите Вашу очередь задач, найдите задачу расчета расхода пара, а ней выходной параметр "алгоритмический отказ", запомните его. Найдите задачу "объединение 32 бит", стоящую перед расчетом Тиспр/Тнеиспр, просмотрите, есть ли среди ее входных параметров указанный выше параметр. Если есть, взгляните значение настроечного параметра "маска просмотра". Чтобы входной параметр с номером N=0..31 участвовал в формировании отказа, в бите маски с номером N должна стоять единичка. Байты маски нумеруются слева направо и содержат биты: 0..7, 8..15, 16..23, 24..31. Внутри каждого байта нумерация бит справа налево: младший справа, старший слева. Если бит не установлен, программой Телепорт установите его. Если же бит установлен, но время неисправной работы не формируется, или параметр алгоритмического отказа вообще не используется в расчете, пришлите мне на почту gae@kreit.ru Вашу очередь вместе со значениями параметров, считанную с прибора программой Телепорт (файлы .tsk и обязательно .prm). Кроме того, прошу сообщить заводской номер прибора, его модификацию (просто ТЭКОН-19 или ТЭКОН-19М) и версию программного обеспечения. В очень старых версиях самогО ТЭКОН-19 и алгоритмов расчета расхода пара признака алгоритмического отказа по пару вообще было. Всё написанное относится только к перепадному методу расчета расхода. К сожалению, при использовании числоимпульсных и частотных датчиков кривая насыщения пока в библиотеке не контролируется. |