Форум КРЕЙТ

Форум КРЕЙТ (https://forum.kreit.ru/index.php)
-   Интерфейсы, построение сетей (https://forum.kreit.ru/forumdisplay.php?f=10)
-   -   АИ-80 и ИСКРа (https://forum.kreit.ru/showthread.php?t=912)

Vasyandra 07.11.2018 10:07

АИ-80 и ИСКРа
 
Добрый день.
Имеется в наличии
2шт ТЭКОН-19 04М,
3шт ТЭКОН-19 05М,
3шт ТЭКОН-19 06М,
к этому всему предлагается еще 2шт К-105.
Один из них для передачи данных по CSD для газовиков, второй для аварийного СМС оповещения.
Все эти устройства завязаны в одну сеть CAN.
У заказчика появилась "замечательная" мысль. Для того, чтобы не использовать сотовые сети, использовать локальную сеть завода. У заказчика есть адаптер АИ-80.
У нас заказана Базовая ИСКРа на COM в составе комплекса учета газа и расширенная на GPRS-Ethernet, т.к. нужен Монитор Оператора.
Собственно вопрос: есть ли возможность использовать адаптер АИ-80 для опроса всех ТЭКОНов ИСКРой? И если да, то какой сервер опроса использовать при этом.

Василий 07.11.2018 12:02

Re: АИ-80 и ИСКРа
 
"использовать локальную заводскую сеть" - т.е. подключение к одной из витых пар ?
Длина линии позволяет? Для адаптера АИ-80 необходим сервер опроса последовательного порта (т.е. COM). Для подключения к ПК (серверу) необходим адаптер 485/232

Vasyandra 07.11.2018 14:57

Re: АИ-80 и ИСКРа
 
Цитата:

подключение к одной из витых пар ?
Локальная сеть заходит на объект. Поставим адаптер RS485/Ethernet, скорее всего Moxa NPort 5130. На ПК виртуальный СОМ порт.
Цитата:

сервер опроса последовательного порта (т.е. COM)
Спасибо, буду пробовать.

Василий 08.11.2018 09:10

Re: АИ-80 и ИСКРа
 
Цитата:

Сообщение от Vasyandra (Сообщение 3029)
Локальная сеть заходит на объект. Поставим адаптер RS485/Ethernet, скорее всего Moxa NPort 5130. На ПК виртуальный СОМ порт.
Спасибо, буду пробовать.

с "моксой" могут быть проблемы.. пробуйте, возможно у вас всё получится. но лучшим решением в данном случае, на мой взгляд, было бы применение контроллера от производителя К-104

Vasyandra 08.11.2018 11:22

Re: АИ-80 и ИСКРа
 
Цитата:

Сообщение от Василий (Сообщение 3030)
контроллера от производителя К-104

Полностью согласен, но проблема в том, что у заказчика есть АИ-80.
Изначально передача данных планировалась через CSD/GPRS, поэтому поставили К105 в проект. Потом в процессе ПНР на объект завели локалку. А после того как на МТС CSD пакеты стали стоить много денег решили использовать то что есть.

Кстати по поводу CSD передачи данных, кто каким оператором пользуется?

Василий 08.11.2018 11:45

Re: АИ-80 и ИСКРа
 
- для наладки по csd использую личный номер мтс (на физ.лицо), тариф супер-мтс (20мин. бесп.выз. в сутк)

Василий 10.11.2018 12:33

Re: АИ-80 и ИСКРа
 
Сейчас перечитал тему и понял нестыковку.. Т.е. шкафу учёта планируется установить т19 + аи80 + моха5130 - далее по локалке к серверу ?

Дмитрий 12.11.2018 08:09

Re: АИ-80 и ИСКРа
 
Добрый день!
Как писал Василий выше, можно использовать связку приборов Т-19 АИ-80 RS-485/232 для опроса контроллеров через АИ-80, в этом случае будет использоваться сервер опроса COM порта. Если есть необходимость вести опрос по Ethernet то можно использовать Т-19 К-104 в этом случае будет использоваться сервер опроса Ethernet_GPRS. Вместо МОХА можно использовать Т-19 АИ-80 К-104 на выходе получим Ethernet.

Василий 12.11.2018 09:56

Re: АИ-80 и ИСКРа
 
Цитата:

Сообщение от Дмитрий (Сообщение 3037)
Вместо МОХА можно использовать Т-19 АИ-80 К-104 на выходе получим Ethernet.

Дмитрий, так ведь если применить К-104, то АИ-80 вообще не нужен будет. Но ситуация такова, что планируется связка приборов т19+аи80+моха + (сервер опроса ethernet). И конкретно по поводу аи80+моха у меня есть сомнения в работоспособности.

Vasyandra 13.11.2018 08:57

Re: АИ-80 и ИСКРа
 
Цитата:

Сообщение от Дмитрий (Сообщение 3037)
Добрый день!
Как писал Василий выше, можно использовать связку приборов Т-19 АИ-80 RS-485/232 для опроса контроллеров через АИ-80, в этом случае будет использоваться сервер опроса COM порта. Если есть необходимость вести опрос по Ethernet то можно использовать Т-19 К-104 в этом случае будет использоваться сервер опроса Ethernet_GPRS. Вместо МОХА можно использовать Т-19 АИ-80 К-104 на выходе получим Ethernet.

Если бы была возможность, я бы спокойно поставил К104 и работал по Ethernet. Но у заказчика есть только АИ-80 и Моха. Приходится работать с тем, что есть.

Добавлено через 2 минуты

Цитата:

Сообщение от Василий (Сообщение 3039)
Дмитрий, так ведь если применить К-104, то АИ-80 вообще не нужен будет. Но ситуация такова, что планируется связка приборов т19+аи80+моха + (сервер опроса ethernet). И конкретно по поводу аи80+моха у меня есть сомнения в работоспособности.

Про К104 поддерживаю. При этом АИ-80 не нужен.

По поводу связки АИ-80 и Моха, сомнения есть небольшие, но практика покажет. Я через Моху много разных устройств подключал. Настраиваешь СОМ порт как реальный и все работает стабильно


Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +5.

Powered by vBulletin® Version 3.5.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Время генерации страницы 0.04536 секунды с 10 запросами