kiper 04.10.2018 15:59

отсечка самохода
 
Здравствуйте, подскажите как можно организовать осечку самохода (значение измеряемого расхода меньше нижнего предела измерения расхода). ? Расходомер с числоимпульсным выходом.

Добавлено через 1 минуту

Забыл: в Т-19.05м:D

Василий 05.10.2018 18:01

Re: отсечка самохода
 
"самоход" у механического в/счетчика? Т.е. при отсутствии расхода в тр/проводе (отсутствие по факту самого движения измеряемой среды) крыльчатка счетчика продолжает вращаться, отсчитывая импульсы? Извините, но такое вряд ли возможно) "Переток" в обратном направлении наблюдал не раз, но не "самоход".

Добавлено через 14 минут

Р.с. допустим, что "самоход" все-таки имеет место быть) Но стандартными инструментами в Тэкон данная задача не решается. Приходилось выполнять что-то подобное в контроллере одного зарубежного производителя. Суть решения сводилась к следующему - если за период измерения (1..5..10 мин - на выбор) на вход контроллера поступает менее одного (двух, трех, четырех - на выбор) импульсов, то их общее количество за данный период обнуляется.

operation 08.10.2018 12:08

Re: отсечка самохода
 
Здравствуйте.
Контроллеры ТЭКОН-19 выполняют фактические измерения. Подстановка значений допускается лишь в следующих случаях: обрыв датчика, выход за минимальный/максимальный диапазон измерений первичного преобразователя.
Если у Вашего датчика наблюдается "самоход", то это неисправность датчика и его необходимо направить в ремонт.


Цитата:

Сообщение от kiper (Сообщение 2994)
Здравствуйте, подскажите как можно организовать осечку самохода (значение измеряемого расхода меньше нижнего предела измерения расхода). ? Расходомер с числоимпульсным выходом.
Добавлено через 1 минуту
Забыл: в Т-19.05м:D

Добавлено через 3 минуты

Цитата:

Сообщение от Василий (Сообщение 2998)
Р.с. допустим, что "самоход" все-таки имеет место быть) Но стандартными инструментами в Тэкон данная задача не решается. Приходилось выполнять что-то подобное в контроллере одного зарубежного производителя. Суть решения сводилась к следующему - если за период измерения (1..5..10 мин - на выбор) на вход контроллера поступает менее одного (двух, трех, четырех - на выбор) импульсов, то их общее количество за данный период обнуляется.

Здравствуйте Василий.

А зачем данную задачу "решать"? В первую очередь всем же нужна достоверная информация, а не сгенерированная. Если проблема у датчика существует, ее необходимо устранять на уровне датчика, а не искать варианты решения на уровне вторичных преобразователей.

Василий 08.10.2018 17:25

Re: отсечка самохода
 
Да, полностью согласен с производителем!

Василий 08.10.2018 20:23

Re: отсечка самохода
 
Но с одной оговоркой..) Чем по сути будет отличаться алгоритм "обнуления" части импульсов ч/и датчика расхода от ограничения параметра по (Хmin - замена Х) для частотного ?)

operation 09.10.2018 07:53

Re: отсечка самохода
 
Цитата:

Сообщение от Василий (Сообщение 3005)
Но с одной оговоркой..) Чем по сути будет отличаться алгоритм "обнуления" части импульсов ч/и датчика расхода от ограничения параметра по (Хmin - замена Х) для частотного ?)

Ограничение для частотно датчика, происходит при выходе измерений за его паспортные характеристики.

Алгоритм "обнуления" не дает 100% гарантии, что будет обнулен не фактический расход.