Форум КРЕЙТ

Форум КРЕЙТ (https://forum.kreit.ru/index.php)
-   Настройка (https://forum.kreit.ru/forumdisplay.php?f=7)
-   -   Настройка унифицированного сигнала (https://forum.kreit.ru/showthread.php?t=989)

РоманЧ 11.10.2021 19:06

Настройка унифицированного сигнала
 
Здравствуйте!
Хотел попросить помощи в настройки токового сигнала.
Осуществил загрузку необходимой программы из библиотеки и возникли сложности с настройкой токовых каналов.
В руководстве нашел, что можно осуществить настройку на токовый датчик 0-5мА. Как я понял со стандартной библиотеки токовые датчики настроены на 4-20мА.
Если я правильно понял, подскажите пожалуйста как осуществить настройку именно на 0-5мА.

operation 12.10.2021 12:43

Re: Настройка унифицированного сигнала
 
Вложений: 2
Здравствуйте.
Сменить пределы по току - аналогового выходного сигнала, Вы можете в бесплатном ПО Диалог 19 или Телепорт ТТР20.
Используя ПО Диалог19 - Вы редактируете изначально файл конфигурации, до его загрузки в контроллер ТЭКОН-19.
Используя ПО Телепорт ТТР20 - Вы можете изменить настройки прибора при прямом подключении (ТЭКОН-19 - компьютер) с уже загруженным в него файлом конфигурации (очередью задач).

РоманЧ 24.10.2021 07:29

Re: Настройка унифицированного сигнала
 
Не совсем хорошо видно на втором рисунке (Используя ПО Телепорт ТТР20) значения пределов по току вводятся в формате (0005) (0420) (0020)? Правильно понял?

operation 25.10.2021 08:12

Re: Настройка унифицированного сигнала
 
Все верно.


Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +5.

Powered by vBulletin® Version 3.5.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Время генерации страницы 0.02839 секунды с 10 запросами