IgorT 01.06.2021 20:46

Подключение Тэкон к Ирга
 
День добрый! Есть Тэкон-19-05, также расходомер Ирга-РВ с пассивным частотным выходом. Запитал Uпд, установил джемпер по схеме Б (рекомендуемый ток на входе Ирга-РВ не более 5мА, исполнение С7), подключил расходомер к F0. Расход не считает. Замерил напряжение на F0,F1,F2 - везде 0. Собственно вопрос, после того как на общую клемму Uпд подал напряжение, оно же должно быть на всех клеммах группы? Или я что-то с перемычками намудрил?

Василий 09.06.2021 11:30

Re: Подключение Тэкон к Ирга
 
подключать по схеме А

Дмитрий 11.06.2021 09:54

Re: Подключение Тэкон к Ирга
 
В процессе общения по электронной почте с IgorT установлено, что входные измерительные каналы контроллера ТЭКОН-19 производят измерения корректно (при замыкании/размыкании контактов, импульсы появляются). Проблема обнаружена со стороны выходного сигнала расходомера (по схеме подключения А и Б, согласно РЭ на ТЭКОНу-19, со стороны расходомера ИРГА-РВ на измерительные каналы контроллера не подаются импульсы)