Форум КРЕЙТ

Форум КРЕЙТ (https://forum.kreit.ru/index.php)
-   Настройка (https://forum.kreit.ru/forumdisplay.php?f=7)
-   -   ТЭКОН19-05M проблема плотности (https://forum.kreit.ru/showthread.php?t=856)

Vasyandra 13.04.2017 13:45

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
Когда подключаетесь к ТЭКОНу через поиск внизу есть кнопка "Очередь задач".
Выделяете нужный ТЭКОН и жмете кнопку. Данные считываются.
Далее нажимаете "Выход" и в окне программы отображаются считанные данные.
http://www.picshare.ru/uploads/170413/E38LUSxyy2.png
http://www.picshare.ru/uploads/170413/9unj1K0MA1.png

Igor 13.04.2017 13:49

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
Спасибо! Уже сделали так) Очередь нашлась...

Vasyandra 13.04.2017 13:54

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
А по питанию перезагружали?

Добавлено через 1 минуту

Меняете "Плотность в нормальных условиях, кг/м3" ?

Igor 13.04.2017 14:00

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
Меняем в разделе параметров 0С очереди задач Плотность в нормальных условиях, кг/м3

Неет :( не перезагружали ТЭКОН.
Получается надо скинуть питание с него и снова включить после всех программных монипуляций?

Vasyandra 13.04.2017 14:10

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
Проверил на тэконе, все работает, меняется.

http://www.picshare.ru/uploads/170413/Apky7k0PV4.png

Василий 14.04.2017 10:20

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
Цитата:

Сообщение от Igor (Сообщение 2731)
Ураааа!! Нашли где очередь задач считывается! :)
К сожалению никакого руководства по конфигурации не нашли путевой.
Единственная проблема ради чего все вершилось - нашли параметры в 0С - Плотность газа.....
Необходимо установить 0,670 кг/м3....при считывании значения отображается 0,814..
Изменяю на необходимую 0,670...Записать....- Записано!
Прочитать...и тут видим снова 0,814 кг/м3.
Получается она расчетная величина...плотномеров то нет на заводе...
Каким образов на других заводах меняют данную величину поделитесь кто знает пожалуйста???
Необходимо менять плотность газа, которая почему-то не меняется на заданную нам величину?!:crying:

плотномеров нет ни у кого) у вас текон случаем не запаролен?

Igor 14.04.2017 10:50

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
Вложений: 2
Пароля нет. Тэконов 4 шт. и у всех так ...
почему отличие от картинок скриншотов все же есть которые у меня в меню и представленные выше.

Необходимые параметры в двух областях 0С (азот и СО2 - они меняются) и 1С (плотность стандартная - после изменения возвращается)
Вычислил что на плотность оказывают параметры находящиеся в 0С (меняли азот и СО2 - показания плотности сразу менялись).
Также у нас почему то - 1С Расч расх газа с задаными харрактеристика мощн датч расхода...
хотя мне говорили что закупались как природный газ.....хм..вот это странно то.:wondering:

Может у кого тоже так??? Как плотность изменяете???
Вложение 154
Вложение 155

Igor 14.04.2017 10:52

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
Цитата:

Сообщение от Igor (Сообщение 2739)
Пароля нет. Тэконов 4 шт. и у всех так ...
почему отличие от картинок скриншотов все же есть которые у меня в меню и представленные выше.
Необходимые параметры в двух областях 0С (азот и СО2 - они меняются) и 1С (плотность стандартная - после изменения возвращается)
Вычислил что на плотность оказывают параметры находящиеся в 0С (меняли азот и СО2 - показания плотности сразу менялись).
Также у нас почему то - 1С Расч расх газа с задаными харрактеристика мощн датч расхода...
хотя мне говорили что закупались как природный газ.....хм..вот это странно то.:wondering:
Может у кого тоже так??? Как плотность изменяете???
Вложение 154
Вложение 155

Скриншоты сделал удаленно от Тэконов Загрузил очередь с диска... поэтому нет значений

Василий 14.04.2017 14:38

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
Цитата:

Сообщение от Igor (Сообщение 2739)
Пароля нет. Тэконов 4 шт. и у всех так ...
почему отличие от картинок скриншотов все же есть которые у меня в меню и представленные выше.
Необходимые параметры в двух областях 0С (азот и СО2 - они меняются) и 1С (плотность стандартная - после изменения возвращается)
Вычислил что на плотность оказывают параметры находящиеся в 0С (меняли азот и СО2 - показания плотности сразу менялись).
Также у нас почему то - 1С Расч расх газа с задаными харрактеристика мощн датч расхода...
хотя мне говорили что закупались как природный газ.....хм..вот это странно то.:wondering:
Может у кого тоже так??? Как плотность изменяете???
Вложение 154
Вложение 155

очередь задач выбрана не верно

Igor 14.04.2017 14:42

Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
 
Цитата:

Сообщение от Василий (Сообщение 2741)
очередь задач выбрана не верно

Поясните что значит неверно?
Данные вчера считаны с ТЭКОНА-19 05М. Сохранил файл на диск.

Сегодня просто автономно загрузил его чтобы параметры все посмотреть и сделать скриншоты. Значений естественно нет потому-что офлайн.

Как правильно выбрать очередь тогда???:itwasntme: