Форум КРЕЙТ

Форум КРЕЙТ (https://forum.kreit.ru/index.php)
-   Настройка (https://forum.kreit.ru/forumdisplay.php?f=7)
-   -   Проблема с подключением к УСП-78 (https://forum.kreit.ru/showthread.php?t=674)

vakas 06.03.2014 15:42

Проблема с подключением к УСП-78
 
Здравствуйте!
Бьюсь с подключением к данному девайсу целый день....голову сломал....подскажите где копать.
Подключаюсь при помощи Moxa 1150, по 485 к УСП-78 исполнения 3, использую программу Prusp78_10 - не находит устройство...

Добавлено через 3 минуты

Во время поиска устройства, индикатор Rx на усп моргает, индикатор Тх - нет.

gae 07.03.2014 11:33

Re: Проблема с подключением к УСП-78
 
Раз Rx моргает, значит, УСП информацию принимает, но либо не понимает, либо считает ее не относящейся к себе.
Внимательно почитайте раздел 2.3.3.1 РЭ на УСП, где описан процесс первоначальной связи для настройки УСП через интерфейс RS. Проверьте настройки Вашего порта в программе настройки по скорости, числу бит, сетевому адресу. Выдерживайте указанные временные интервалы после включения питания УСП.
Еще, возможно, у Вас попался УСП, долго где-то пролежавший на складе, и имеющий "старую" версию ПО. Версии 5 и младше вообще не позволяли настраивать УСП через RS, только через CAN, версия 6 - добавила настройку через RS-232, и лишь версия 7, выпускаемая с осени 2012 года, позволяет настраивать и через RS-485. Сообщите заводской номер Вашего УСП, посмотрим по базе, когда он был выпущен, и какая там версия.
Если версия "старая", вариантов у Вас два - либо прислать УСП с просьбой обновить версию ПО, либо искать (или покупать у нас) наш адаптер для настройки по CAN.

vakas 07.03.2014 13:25

Re: Проблема с подключением к УСП-78
 
Спасибо за ответ!
Вот что написано на наклейке: УСП-78-3 Т10.00.78 №0521

gae 07.03.2014 13:44

Re: Проблема с подключением к УСП-78
 
УСП зав №0521 выпущен в конце марта 2013 года, значит версия ПО в нем должна быть последняя, 7-я. Поэтому рекомендую еще раз проверить всё то, что я писал выше по настройкам.
Кроме того, проверьте настройки преобразователя Моха, чтобы он был полностью "прозрачным", имел с обеих сторон одну и ту же скорость и число бит, не требовал управления переключением направления передачи.

vakas 07.03.2014 14:23

Re: Проблема с подключением к УСП-78
 
Спасибо, еще раз перепроверю...

Добавлено через 24 минуты

Настройки МОХА: port number - 5, Fast Flush - Enabled, Interfase - RS-485 2 W
Настройки СОМ5: Baud rate - 9600, Data bits - 8, Parity - none, Stop bits - 1, Flow control - none.
Подскажите - что не так?

vakas 07.03.2014 16:02

Re: Проблема с подключением к УСП-78
 
Проблема оказалась в подключении МОХА к УСП....подключал согласно схеме, прилагаемой к МОХА....А и В перепутаны местами

gae 11.03.2014 09:36

Re: Проблема с подключением к УСП-78
 
Всё хорошо, что хорошо кончается!