arkadiy 04.09.2006 14:56

Цоколевка RS-232 на плате T10.02.108 ?
 
напишите пож. распиновку 10 контактного разъема на этой плате

Andrew 04.09.2006 16:19

Распиновка следующая
 
Слева направо:
верхний ряд: RI,RTS,GND,TXD,CD
нижний ряд: +5V,CTS,DSR,DTR,RXD
(верхний ряд - который ближе к ключу разъема)

Сигналы и их направление ("Вход" - является входом для ТЭКОН, "Выход" - выходом)
CD Обнаружение несущей Вход
RXD Принимаемые данные Вход
TXD Передаваемые данные Выход
DTR Готовность терминала Выход
GND Общий
DSR Готовность модема Вход
RTS Запрос передачи Выход
CTS Сброс передачи Вход
RI Индикатор звонка Вход
+5V Питание (для ТЭКОН-17 РИ)

arkadiy 04.09.2006 16:43

Цоколевка RS-232 на плате T10.02.108 ?
 
т.е. смотрим на текон спереди. снизу воткнута эта платка. ключ разъема сверху. и идем слева направо по рядам?
померил так как указано. +5 нет. на тх -15.6 в. это нормально?

Andrew 04.09.2006 17:15

ответ
 
Если в ТЭКОН установлен оптоизолированный RS-232,
+5В отсутствует, а TXD=-15,6В вполне приемлемый уровень